Здравствуйте. постараюсь покороче .Дано 4х подъездная 5ти этажка ВРУ в подъезде просто щит в тамбуре пришло предписание установить общедомовой прибор учета ТТ 200/5 счетчик 1-7.5 А (установлен в отдельном щитке т.к. в основном нет места) все соединено КВВГ 10х1.5 к этому вопросов при приемке не возникло . Товарищ из сбыта отказался принимать узел мотивируя тем что ТТ установлены после вводного рубильника и ПН 250 тем самым можно хитить ток .по его мнению ТТ должны быть установлены непосредственно на вводной кабель .Дело в том что работа уже выполнена. а переделывать не хочется в ТУ об этом ни слова. все устно да и вообще за чей счет этот банкет.вопрос к знатокам .правомерно ли данное требование или они в праве требовать все что угодно?

0
Khlebnikov
Khlebnikov
Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

24.10.2013 в 21:19:58

1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.

1
Борщ
Борщ
Местный

Регистрация: 28.11.2011

Оренбург

Сообщений: 251

24.10.2013 в 22:03:18

ПУЭ это хорошо вот только сбыту похоже пьливать на него им главное потери уменьшить .вообще есть ли смысл с ними бодаться или проще переделать

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

25.10.2013 в 07:19:34

Борщ написал : Товарищ из сбыта отказался принимать узел мотивируя тем что ТТ установлены после вводного рубильника и ПН 250 тем самым можно хитить ток .по его мнению ТТ должны быть установлены непосредственно на вводной кабель

У Вас, сколько вводов с подстанции? Рубильник 1 перекидной?

1 – смонтировать ТТ до рубильника на вводе. Для этого дом надо тушить с подстанции. 2 – из оргстекла сделать защитную прозрачную дверцу на петлях (перекрыть доступ к рубильнику и ТТ) и пусть ее опечатывают.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.10.2013 в 09:28:10

Борщ написал : ПУЭ это хорошо вот только сбыту похоже пьливать на него

ПУЭ это не "хорошо" - ПУЭ это закон, исполнение которого обязательно для всех. Готовы ваши сбытовики осознанно нарушить закон, пусть пишут вам официальное предписание со всеми печатями и прдписями. Уверяю вас, что желание "пыливать" на ПУЭ у них пропадёт.

0
Борщ
Борщ
Местный

Регистрация: 28.11.2011

Оренбург

Сообщений: 251

25.10.2013 в 15:12:17

Рубильник. Обычный. Образца 56года ввод один. 1дело в том что анологично меняли ТТ на др доме там вопросов не возникло но там былазамена .а не установка .хотя сути то это не меняет. Переделывать если все правильно не хочу тем более придеться переделывать 2 дома по чьей то прихоти. Оргстеклом надо будет закрыть и ПН. А в случае если сгорит вставка. Нужно будет срывать пломбу

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

25.10.2013 в 15:28:18

вот набор схем типовых ВРУ 04 выпускаемых Чебоксарским заводом Электросила. Там 9 схем - ни в одной ТТ учета не стоят до вводного рубильника..

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

25.10.2013 в 15:38:46

Борщ написал : А в случае если сгорит вставка. Нужно будет срывать пломбу

Верно. По этому, когда пломбируется вводная часть ячейки руководство УК, ЖЭКа в лице гл. инженера и энергослужбы в курсе. Если сгорает вставка, срываются пломбы и вставка меняется с последующим докладом начальству. В некоторых ЖЭКах уточнял аналогичную проблему со счетчиками. Например. Греется провод, приходящий в счетчике. Квартира отключилась, 20 часов вечера. Счетчик вскрывается если просто перезачистить то после выполнения работ ЖЭК вешает свою пломбу и соответственно опять доклад. В этом случае на квартиросъемщика не наедут, что пломбы нет, если просто сорвать. Этим моментом пользовался не однократно, апгрейд по отдельно взятой квартире без заморочек с энергосбытом. Электрику ЖЭКа соответственно.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.10.2013 в 15:41:41

4eh написал : вот набор схем типовых ВРУ 04 выпускаемых Чебоксарским заводом Электросила. Там 9 схем - ни в одной ТТ учета не стоят до вводного рубильника..

Нет никакой необходимости приводить все эти схемы. Достаточно и приведённых выше нормативных требований.

**"1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности."**

Похоже, что автор темы сам что-то не догоняет.

0
Борщ
Борщ
Местный

Регистрация: 28.11.2011

Оренбург

Сообщений: 251

25.10.2013 в 17:52:07

Автор все прекрасно "догоняет" .за схемы спасибо еще один аргумент в мою пользу .установка трансов таким образом давняя практика сбыта наблюдал подобное порно несколько раз и врятле у меня примут счетчик сразу после того как я им ткну в пунктик ПУЭ

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

25.10.2013 в 18:38:04

Борщ написал : врятле у меня примут счетчик сразу после того как я им ткну в пунктик ПУЭ

со "сбытом" по таким вопросам надо письменно общаться... меньше будет всяких закидонов...