Neu
Neu
Местный

Регистрация: 03.01.2025

Саранск

Сообщений: 324

06.06.2026 в 19:24:33

Есть сетевой фильтр на 5 розеток (внутри плавкий предохранитель и варистор). Есть розетка с контактами "земля", к которым нет "земли". U на розетке земля-ноль = 0 Если воткнуть фильтр, то U земля-ноль = 70 вольт.Появляется потенциал на земле.В сетевом фильтре конденсаторов вроде нет.Внутри корпуса нет.Может в вилку ставят.Сопротивления земля с другими проводниками более 1 МОм.Все замеры сделаны, когда в сетевой фильтр ничего не воткнуто.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 21741

06.06.2026 в 19:27:04

Что вижу то пою. Вопрос в чем?

0

Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21903

06.06.2026 в 19:28:28

Neu написал 06.06.2026 в 19:24

Появляется потенциал на земле

Стандартный вопрос -чем измеряли, и относительно чего ? Есть ли в вашем измерителе функция Low Z.

0

Да, ни фига.

Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4175

07.06.2026 в 05:51:18

Вольтметр с большим сопротивлением на входе показывает наводку электромагнитного поля.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27805

07.06.2026 в 09:58:13

Neu написал 06.06.2026 в 19:24

В сетевом фильтре конденсаторов вроде нет.

А в чём заключается его "фильтрация"? :)

1

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.