Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4115272

Люди, покритикуйте схемку, пожалуйста!

Очень хотелось бы где-то еще сэкономить место в щитке, но пока не получается, более того, не все влезает (байпас или РВФ-01 с зуммером).

Уже подумываю отказаться от байпаса, например, с помощью этой приблуды к Лидеру:
age,1,660-bypass.html" title="" class="external-link" data-text="age,1,660-bypass.html:1: title=:1::1: class=:1:external-link:1: data-text=:1:http://220.kovalevi.ru/printage,1,660-bypass.html:1: >" >
Но как-то не хотелось, чтобы в случае чего (например, поломки и ремонта стабилизатора) из щитка выходили провода с валяющейся под напряжением приблудой. С другой стороны все надежные байпасные переключатели на 40А занимают 3 модуля, на 2 модуля нашел только какой-то украинский что ли Hager SFT24:

Я не смог найти, но может есть ему аналоги у ABB/Legrand/Schneider (строго на 2 модуля)?

Еще думал, может отказаться от реле выбора фаз для оповещения возобновления электроснабжения при запитывании от генератора, а реализовать оповещение с помощью вот такого предусмотренного в щитке цифрового 3-х фазного вольтметра:

(занимает всего 2 модуля, диапазон измеряемых напряжений 100-400В, корректно измеряет даже при условии наличия хотя бы 1 фаза, альтернатив не нашел)
У него, очевидно, имеется встроенный переключатель фаз, к которому теоретически можно подпитать реле, чтобы далее к нему подключить зуммер, ну или, в идеале, напрямую подключить зуммер.

Обозначения на схеме:
1 16А Скваженный насос, умягчитель, септик, циркуляционик, освещение
2 16А Котел и розетки котельной
3 16А Плита, холодильник, вытяжка
4 16А Микроволновка, тостер, чайник
5 16А Стиралка
6 16А Розетки комнат 1-го этажа
7 6А Освещение комнат 1-го этажа
8 6А Бра коридора 1-го этажа и лестницы
9 6А Освещение комнат 2-го этажа
10 16А Розетки комнат 2-го этажа
11 16А Розетка санузла 2-го этажа
12 16А Розетки и освещение мансарды
13 16А Терраса
14 6А Уличное светодиодное освещение

По впихиванию невпихуемого я еще сам покумекаю, но есть ряд других вопросов, на которые едва ли найду компетентные ответы.

  1. Нужен ли тут 4-х полюсный входной автомат? Ведь при отсутствии трехфазных потребителей через нулевой полюс будет идти ток превышающий его номинал 25 А!?
    С другой стороны, если где-то в поселковой электросети будет обрыв и придет фаза вместо нуля, то закоротка на контур заземления может не выдержать...
  2. Нужна ли вообще закоротка PE-N? Может ну ее в баню?
  3. Нужно ли УЗО после входного автомата и зачем оно такое нужно (уже куплено на 300 мА, джамшут-электрик родителям подсуропил!)?
  4. Как вы относитесь к дифавтоматам ABB серии DS201 или есть что-то более надежное и качественное, но с размерами не более 2-х модулей, Legrand, например?
  5. Хватит ли 6А на освещение или лучше 10А? впрок, так сказать.
  6. Как вы относитесь к компактным дифавтоматам? Пока встречал только у Schneider Electric, например:

    Они, случайно, не электронные ли?
  7. Как вы относитесь к продукции компании Hager? В частности SFT24. Если г*вно, порекомендуйте аналог! Если хороший, где у нас купить его?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

  1. Ставьте 3P
  2. Нужна
  3. Нужно
  4. DS201 - нормальные дифы, есть и другие качественные
  5. Не принципиально
  6. Компактные - все электронные. Есть у ABB и SE
  7. Hager - это приличный немец

ksiman написал :

  1. Ставьте 3P

Так и сделаю, хотя опаска к приходящему нулю есть.

ksiman написал :

  1. Нужна

Ок. Опять же какое-то сомнение в правильности осталось.
Вот бы еще для успокоения поставить амперметр на закоротку PE-N, лучше аналоговый, но они занимают место, жаль его нет

ksiman написал :

  1. Нужно

Зачем УЗО, если ни одного незащищенного Дифавтоматами потребителя не будет? Тем более, что 300мА - это очень большой ток, человек 10 раз помрет, а только потом УЗО, может быть, отключит сеть.

ksiman написал :

  1. DS201 - нормальные дифы, есть и другие качественные

Хотелось бы ехать на закупки имея, по-крайней мере, пару хороших моделей. У Легранда и Шнайдера на вскидку какие неплохие можно брать, не электронные?

ksiman написал :

  1. Не принципиально

Ок, значит пусть будет 10А, проводка 1.5 кв.мм выдержит, полагаю.

ksiman написал :

  1. Компактные - все электронные. Есть у ABB и SE

Ясно, значит компактные дифы не годятся.

ksiman написал :

  1. Hager - это приличный немец

Да, сейчас погуглил повнимательней, действительно, помимо украинских сайтов, можно найти и российские. И да, вроде приличная контора

В итоге останавливаюсь на таких схемах:

1 Скваженный насос, умягчитель, септик, циркуляционик, освещение
2 Котел и розетки котельной
3 Плита, холодильник, вытяжка
4 Микроволновка, тостер, чайник
5 Стиралка
6 Розетки комнат 1-го этажа
7 Освещение комнат 1-го этажа
8 Бра коридора 1-го этажа и лестницы
9 Розетки комнат 2-го этажа
10 Розетка санузла 2-го этажа
11 Освещение 2-го этажа
12 Розетки и освещение мансарды
13 Терраса
14 Уличное освещение