Люди, покритикуйте схемку, пожалуйста!

Очень хотелось бы где-то еще сэкономить место в щитке, но пока не получается, более того, не все влезает (байпас или РВФ-01 с зуммером).

Уже подумываю отказаться от байпаса, например, с помощью этой приблуды к Лидеру: http://220.kovalevi.ru/print:page,1,660-bypass.html Но как-то не хотелось, чтобы в случае чего (например, поломки и ремонта стабилизатора) из щитка выходили провода с валяющейся под напряжением приблудой. С другой стороны все надежные байпасные переключатели на 40А занимают 3 модуля, на 2 модуля нашел только какой-то украинский что ли Hager SFT24: http://hager-shop.com.ua/advanced_search_result.php?image.x=-1269&image.y=-117&keywords=SFT240&search_in_description=1 Я не смог найти, но может есть ему аналоги у ABB/Legrand/Schneider (строго на 2 модуля)?

Еще думал, может отказаться от реле выбора фаз для оповещения возобновления электроснабжения при запитывании от генератора, а реализовать оповещение с помощью вот такого предусмотренного в щитке цифрового 3-х фазного вольтметра: http://dmc.com.ru/vmm.3.1 (занимает всего 2 модуля, диапазон измеряемых напряжений 100-400В, корректно измеряет даже при условии наличия хотя бы 1 фаза, альтернатив не нашел) У него, очевидно, имеется встроенный переключатель фаз, к которому теоретически можно подпитать реле, чтобы далее к нему подключить зуммер, ну или, в идеале, напрямую подключить зуммер.

Обозначения на схеме: 1 16А Скваженный насос, умягчитель, септик, циркуляционик, освещение 2 16А Котел и розетки котельной 3 16А Плита, холодильник, вытяжка 4 16А Микроволновка, тостер, чайник 5 16А Стиралка 6 16А Розетки комнат 1-го этажа 7 6А Освещение комнат 1-го этажа 8 6А Бра коридора 1-го этажа и лестницы 9 6А Освещение комнат 2-го этажа 10 16А Розетки комнат 2-го этажа 11 16А Розетка санузла 2-го этажа 12 16А Розетки и освещение мансарды 13 16А Терраса 14 6А Уличное светодиодное освещение

По впихиванию невпихуемого я еще сам покумекаю, но есть ряд других вопросов, на которые едва ли найду компетентные ответы.

  1. Нужен ли тут 4-х полюсный входной автомат? Ведь при отсутствии трехфазных потребителей через нулевой полюс будет идти ток превышающий его номинал 25 А!? С другой стороны, если где-то в поселковой электросети будет обрыв и придет фаза вместо нуля, то закоротка на контур заземления может не выдержать...
  2. Нужна ли вообще закоротка PE-N? Может ну ее в баню?
  3. Нужно ли УЗО после входного автомата и зачем оно такое нужно (уже куплено на 300 мА, джамшут-электрик родителям подсуропил!)?
  4. Как вы относитесь к дифавтоматам ABB серии DS201 или есть что-то более надежное и качественное, но с размерами не более 2-х модулей, Legrand, например?
  5. Хватит ли 6А на освещение или лучше 10А? впрок, так сказать.
  6. Как вы относитесь к компактным дифавтоматам? Пока встречал только у Schneider Electric, например: http://www.electro-mpo.ru/card36520.html Они, случайно, не электронные ли?
  7. Как вы относитесь к продукции компании Hager? В частности SFT24. Если г*вно, порекомендуйте аналог! Если хороший, где у нас купить его?
0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.10.2013 в 22:13:50

  1. Ставьте 3P
  2. Нужна
  3. Нужно
  4. DS201 - нормальные дифы, есть и другие качественные
  5. Не принципиально
  6. Компактные - все электронные. Есть у ABB и SE
  7. Hager - это приличный немец :)
0
Sinc
Sinc
Новичок

Регистрация: 20.10.2013

Москва

Сообщений: 46

27.10.2013 в 13:45:17

ksiman написал :

  1. Ставьте 3P

Так и сделаю, хотя опаска к приходящему нулю есть.

ksiman написал :

  1. Нужна

Ок. Опять же какое-то сомнение в правильности осталось. Вот бы еще для успокоения поставить амперметр на закоротку PE-N, лучше аналоговый, но они занимают место, жаль его нет :(

ksiman написал :

  1. Нужно

Зачем УЗО, если ни одного незащищенного Дифавтоматами потребителя не будет? Тем более, что 300мА - это очень большой ток, человек 10 раз помрет, а только потом УЗО, может быть, отключит сеть.

ksiman написал :

  1. DS201 - нормальные дифы, есть и другие качественные

Хотелось бы ехать на закупки имея, по-крайней мере, пару хороших моделей. У Легранда и Шнайдера на вскидку какие неплохие можно брать, не электронные?

ksiman написал :

  1. Не принципиально

Ок, значит пусть будет 10А, проводка 1.5 кв.мм выдержит, полагаю.

ksiman написал :

  1. Компактные - все электронные. Есть у ABB и SE

Ясно, значит компактные дифы не годятся.

ksiman написал :

  1. Hager - это приличный немец :)

Да, сейчас погуглил повнимательней, действительно, помимо украинских сайтов, можно найти и российские. И да, вроде приличная контора :)

В итоге останавливаюсь на таких схемах:

1 Скваженный насос, умягчитель, септик, циркуляционик, освещение
2 Котел и розетки котельной 3 Плита, холодильник, вытяжка 4 Микроволновка, тостер, чайник 5 Стиралка 6 Розетки комнат 1-го этажа 7 Освещение комнат 1-го этажа 8 Бра коридора 1-го этажа и лестницы 9 Розетки комнат 2-го этажа 10 Розетка санузла 2-го этажа 11 Освещение 2-го этажа 12 Розетки и освещение мансарды 13 Терраса 14 Уличное освещение

0
Вложение