spootnik
spootnik
Местный

Регистрация: 24.02.2013

Сургут

Сообщений: 124

25.10.2013 в 22:20:13

Почему на свет рекомендуют ставить УЗО 25А 60мА, а на группы( розетки кухни например - духовка, посудомойка плита),где все автоматы, кроме плиты на 16А - 63А 30мА, В автоматах понятно , их выбивает при достижении тока, какой на них написан. А УЗО срабатывает при токе утечки 30(10,100,300- в зависимости от УЗО), Про типы А и АС тоже более менее понятно. А как выбирать УЗО по току 25, 40, 63А

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

25.10.2013 в 22:25:16

spootnik написал : 60мА

не бывает таких)))

spootnik написал : А как выбирать УЗО по току 25, 40, 63А

УЗО по току должно быть или равно току автомата (автоматов) или на ступень быть выше - что более рекомендуется.

0
spootnik
spootnik
Местный

Регистрация: 24.02.2013

Сургут

Сообщений: 124

25.10.2013 в 22:29:41

извиняюсь 30мА, те если на свет я ставлю 4 автоматат на 10А, Узо на него 25А , если на группу(плита, духовка, посудомойка, группа розеток кухни) соответственно 32,16,16,16 ставим 40А 30мА, почему тогда все поголовно ставят 63А 30 мА

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

25.10.2013 в 22:38:35

spootnik написал : те если на свет я ставлю 4 автоматат на 10А, Узо на него 25А

Нет.. 4х10 = 40А, узо ставится или на 40, а если с запасом.. то на 63 А

spootnik написал : 32,16,16,16 ставим 40А 30мА

Не потянет даже узо на 63.. надо разбить на несколько УЗО

spootnik написал : почему тогда все поголовно ставят 63А 30 мА

просто с запасом.. если это возможно ЗЫ на освещение УЗО ставить не обязательно.. ПУЭ не против )))

0
spootnik
spootnik
Местный

Регистрация: 24.02.2013

Сургут

Сообщений: 124

25.10.2013 в 22:40:57

не потянет, потому что сгорит при достижении тога на всех 4-х автоматах 63А?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.10.2013 в 22:43:46

haramamburu написал : Не потянет даже узо на 63.. надо разбить на несколько УЗО

Потянет. Вводной автомат редко бывает более 63А

0
spootnik
spootnik
Местный

Регистрация: 24.02.2013

Сургут

Сообщений: 124

25.10.2013 в 22:43:57

У меня , не считая света(4 по 10А) получилось 10 автоматов на 16 и один на 32, влезет если впритык всего 3 УЗО. Если поставить все три по АС 63 А, 30мА(16+16+16+16),(16+16+16+16),(16+16+32) Так правильно будет

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.10.2013 в 22:45:18

spootnik написал : Так правильно будет

Нет, не правильно. УЗО 63А может работать и на 10 автоматов по 16А

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

25.10.2013 в 22:46:58

ksiman написал : Потянет. Вводной автомат редко бывает более 63А

Так то оно так.. но по сути.. нет. Тогда и на освещение не то что 25, и 16ти хватит..

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

25.10.2013 в 22:48:13

ksiman написал : Вводной автомат редко бывает более 63А

Разумеется - если "выше" УЗО стоит отсекающий автомат - то и УЗО под него "строим"

0
spootnik
spootnik
Местный

Регистрация: 24.02.2013

Сургут

Сообщений: 124

25.10.2013 в 22:54:49

ksiman написал : Сообщение от spootnik
Так правильно будет Нет, не правильно. УЗО 63А может работать и на 10 автоматов по 16А

Почему не правильно, 3 штуки УЗО, разделенные по группам на 3-4 автомата по 16А, лучше чем одно на 10 по 16А. Вводной на 63А

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу