Тоха
Тоха
Новичок

Регистрация: 27.10.2013

Москва

Сообщений: 7

27.10.2013 в 23:15:24

Вообщем имеется объект: 2 этажа + подвал, в общем 130 датчиков ИП 212-141 + 2 тепловых, 6 ручников, 3 сирены (по одной на этаж) и скока то ламп, один Сигнал-20П SMD, РИП-12... нужен ли С2000 для всего этого (и вообще что ещё нужно для правильной работы всей системы)?
с пожаркой особо не свзывался, датчики, ручники установил а дальше всё... подключил отдельно один датчик и лампу "Пожар" (12в) к Сигналу, сам Сигнал к АКБ - в итоге датчик сработал (красный диод горел непрерывно) но лампа не включилась, на клеммник под сирену напруга тож не пришла, зелёный диод на Сигнале всё это время моргал, хотя я слышал, что в нормальном режиме он должен вроде как гореть постоянно... что делаю не так? спасайте монтажники))

0
Mutny
Mutny
Местный

Регистрация: 01.05.2013

Минск

Сообщений: 596

27.10.2013 в 23:44:27

для правильной работы системы скорее всего нужно ее запрограммировать

0
Тоха
Тоха
Новичок

Регистрация: 27.10.2013

Москва

Сообщений: 7

27.10.2013 в 23:50:29

Mutny То есть все таки без С2000 не обойтись

И еще попутный вопрос - обязателен ли резистор на последнем устройстве (датчике) в цепи ШС? И что будет если его не поставить?

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

28.10.2013 в 00:20:36

Тоха написал : Вообщем имеется объект с пожаркой особо не свзывался, датчики, ручники установил а дальше всё что делаю не так? спасайте монтажники

Чем тебя спасать ? Пожарники самые первые враги, после электриков !

0
Тоха
Тоха
Новичок

Регистрация: 27.10.2013

Москва

Сообщений: 7

28.10.2013 в 00:46:11

Для меня они тож были врагами, пока сам в их ряды не попал. Да ладно, я уже вроде сам разобрался, сроки не горят, так что есть время поковыряццо

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

28.10.2013 в 00:56:57

Эти нелюди кабеля свои оранжевые накидают где попало и как попало, как им нравиться, ни думая о других людях. Нет чтоб поверху, берут и по середине туловища пробросят, и перешагивай через них, через эту паутину, везде мешаются, как сопли, как лапша. Еще на шпильки не свои вешают, вот злодеи.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

28.10.2013 в 03:37:45

Тоха написал : датчики, ручники установил а дальше всё

теперь надо все датчики правильно подключить и прозвонить шлейфы, увы это не так просто зачастую как кажется, далее клава нужна по любому, хоть и можно запрограммить с компа через ПИшку но управлять то потом как? далее пишем сценарий как всё должно работать, прописываем названия шлейфов, потом всё это дело вгоняем на компе и заливаем в прибор (программить с клавы неблагодарное дело и не всё можно с неё запрограммировать) для конфигурирования лучше пригласить человечка который это делать умеет

весь софт берется с сайта Болида

0
Тоха
Тоха
Новичок

Регистрация: 27.10.2013

Москва

Сообщений: 7

28.10.2013 в 09:08:49

юра Т написал : но управлять то потом как?

во во, именно эта версия Сигнала не работает в автономном режиме, то есть если тревога сработает то выключить её уже не выйдет

0
Тоха
Тоха
Новичок

Регистрация: 27.10.2013

Москва

Сообщений: 7

29.10.2013 в 22:21:25

Вообщем С2000 решил все проблемы, все устройства отрабатывают как надо, осталось подключить лампы (выход, зап. выход и пожар) не могу разобраться что то...

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

29.10.2013 в 23:36:55

Тоха написал : не могу разобраться что то...

так их надо конфигурировать... выходы же на постоянку подключаются...

0
Тоха
Тоха
Новичок

Регистрация: 27.10.2013

Москва

Сообщений: 7

30.10.2013 в 00:15:53

юра Т написал : так их надо конфигурировать... выходы же на постоянку подключаются...

т.е. Выходы кидаются напрямую от РИПа? вот только с табличкой "Пожар" беда - не хочет она во время тревоги включаться, цеплял её к Сигналу (клемма "Маяк"), врубал тревогу, в итоге сирена орёт а лампа не загорается, есть канеш вариант воткнуть ёё вместе с сиреной, только потянет ли Сигнал (3 сирены, 3 таблички, всё по 12в)

0