29.05.2016 в 19:36:59
ivash,
29.05.2016 в 19:49:15
ivash написал: , если не трудно давайте обсудим что за движок
Трёхфазный асинхронный 380(звезда)/220(треугольник) обмотки включены звездой. Схема установки перемычек (звезда/треугольник) нанесена на крышку изнутри.
ivash написал: и как его подключить
Точно так же как и предыдущий, только ёмкость конденсаторов считать под этот двигатель.
29.05.2016 в 19:56:23
Alex___dr, а о чем говорят данные в одной строке ( знак звезды / знак треугольника -220/380) это понятно а ниже 2,6/4,4 ЭТО ЧТО ?
29.05.2016 в 20:06:49
ivash, Извиняюсь допёр сам , это ток при 220 и 380 Если не надоел сегодня ещё один вопрос, есть движок ещё один ( пока не фоткал) тяжелый "собака" кг. 30 три вывода выходит , внутри есть ещё соединенные , как вы объяснили это трехфазный подключенный звездой а как расчитать на него кондёры, если нет таблички, хрен знает какой он мощности
P.S. Если у меня проскакивают профессиональные выражения объясню , по диплому я радиотехник, но учился 40 лет назад и по специальности ни дня не работал, а сейчас уже 60 всё позабыл
29.05.2016 в 20:07:03
ivash написал: 2,6/4,4 ЭТО ЧТО ?
2,6 А - ток потребляемый двигателем при подключении к 380 В 4,4 А - ток потребляемый двигателем при подключении к 220 В
28.12.2016 в 08:32:15
3 фазный к 220 В
29.11.2017 в 02:45:56
В двигателе 220/380, проводку можно подключить для однофазной сети 127 вольт Треугольник или для однофазной сети 220 вольт Звезда. На практике все подключают Треугольником для сети на 127 вольт, а эксплуатируют Треугольник в сети 220 вольт. Такой вариант подходит когда сеть проседает до 160-180 вольт. Подключение Звезда в просаженной сети не запустит двигатель.
Чем грозит эксплуатация двигателя подключение Треугольник в сети 220 вольт. Если вдруг в сети восстановится напряжение 220 вольт, двигатель будет сильно греться. Если не сгорит.