Аватар пользователя
ivash

Местный

Регистрация: 25.04.2016

Екатеринбург

Сообщений: 11

29.05.2016 в 19:36:59

ivash,

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

29.05.2016 в 19:49:15

ivash написал: , если не трудно давайте обсудим что за движок

Трёхфазный асинхронный 380(звезда)/220(треугольник) обмотки включены звездой. Схема установки перемычек (звезда/треугольник) нанесена на крышку изнутри.

ivash написал: и как его подключить

Точно так же как и предыдущий, только ёмкость конденсаторов считать под этот двигатель.

0
Аватар пользователя
ivash

Местный

Регистрация: 25.04.2016

Екатеринбург

Сообщений: 11

29.05.2016 в 19:56:23

Alex___dr, а о чем говорят данные в одной строке ( знак звезды / знак треугольника -220/380) это понятно а ниже 2,6/4,4 ЭТО ЧТО ?

0
Аватар пользователя
ivash

Местный

Регистрация: 25.04.2016

Екатеринбург

Сообщений: 11

29.05.2016 в 20:06:49

ivash, Извиняюсь допёр сам , это ток при 220 и 380 Если не надоел сегодня ещё один вопрос, есть движок ещё один ( пока не фоткал) тяжелый "собака" кг. 30 три вывода выходит , внутри есть ещё соединенные , как вы объяснили это трехфазный подключенный звездой а как расчитать на него кондёры, если нет таблички, хрен знает какой он мощности

P.S. Если у меня проскакивают профессиональные выражения объясню , по диплому я радиотехник, но учился 40 лет назад и по специальности ни дня не работал, а сейчас уже 60 всё позабыл

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

29.05.2016 в 20:07:03

ivash написал: 2,6/4,4 ЭТО ЧТО ?

2,6 А - ток потребляемый двигателем при подключении к 380 В 4,4 А - ток потребляемый двигателем при подключении к 220 В

0
Аватар пользователя
deather

Местный

Регистрация: 10.05.2015

Гомель

Сообщений: 1

28.12.2016 в 08:32:15

3 фазный к 220 В http://stroystandart.info/index.php?name=forum&op=view&id=2046

0
Аватар пользователя
Алик Дынник

Местный

Регистрация: 13.11.2017

Киев

Сообщений: 26

29.11.2017 в 02:45:56

В двигателе 220/380, проводку можно подключить для однофазной сети 127 вольт Треугольник или для однофазной сети 220 вольт Звезда. На практике все подключают Треугольником для сети на 127 вольт, а эксплуатируют Треугольник в сети 220 вольт. Такой вариант подходит когда сеть проседает до 160-180 вольт. Подключение Звезда в просаженной сети не запустит двигатель.

Чем грозит эксплуатация двигателя подключение Треугольник в сети 220 вольт. Если вдруг в сети восстановится напряжение 220 вольт, двигатель будет сильно греться. Если не сгорит.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу