Юрий-Электр написал : MrIgor, прямоугольники в схеме- это я правильно понимаю, что это распаечные коробки
Спасибо, учту. Но не все так просто ) Стены бетон, горизонтально штробы нельзя делать....
29.10.2013 в 19:07:16
Юрий-Электр написал : MrIgor, прямоугольники в схеме- это я правильно понимаю, что это распаечные коробки
Спасибо, учту. Но не все так просто ) Стены бетон, горизонтально штробы нельзя делать....
29.10.2013 в 19:39:06
MrIgor написал : Спасибо, учту. Но не все так просто ) Стены бетон, горизонтально штробы нельзя делать....
При чем здесь бетон? Вы бы видели лицо моего сегодняшнего заказчика, когда я показал ему что такое коммутация кабелей в подразетниках. "Так это же ... все проверить можно... если чего..."(с) ответ - "Ага и под потолком штукатурку выстукивать не надо."
29.10.2013 в 23:20:13
MrIgor написал : Стены бетон, горизонтально штробы нельзя делать....
При чём тут бетон, и при чём тут горизонтальные штробы ?? Штробите строго вертикально, а коммутацию проводов- за механизмом выключателя, там в коробке места достаточно....
29.10.2013 в 23:38:54
Юрий-Электр написал : там в коробке места достаточно....
В любой коробке? Или в углубленной?
30.10.2013 в 00:18:30
в коробке диаметром 68 мм и глубиной 40 мм- всё умещается.....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.