Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

01.12.2013 в 13:50:12

Kamikaze написал : у кого-то рыбки, которые за неск. часов вымрут без аэрации

Угу. На работе ППР в выходные погасили цех на сутки. Пиранья погибла :(

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
Руслан22

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Калуга

Сообщений: 81

01.12.2013 в 14:24:54

Хм.. Ну тогда понятно, для автоматизации. Что совершенно не мешает поставить на линию холодильник-обогревающий котёл - РН, а на линию - прочие розетки и не нужное - расцепитель. С вопросом вполне понятно, спасибо. PS.А для того, чтобы рвало сразу и ноль и фазу, после РН надо ставить контактор, по другому никак, правильно понимаю?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.12.2013 в 14:27:36

Руслан22 написал : PS.А для того, чтобы рвало сразу и ноль и фазу, после РН надо ставить контактор, по другому никак, правильно понимаю?

Угу. В случае с расцепителем макс(мин) напряжения просто берётся двухполюсный автомат :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

01.12.2013 в 14:30:17

Руслан22 написал : Что совершенно не мешает поставить на линию холодильник-обогревающий котёл - РН, а на линию - прочие розетки и не нужное - расцепитель.

Зачем усложнять/удорожать, если можно поставить РН на все?

Руслан22 написал : А для того, чтобы рвало сразу и ноль и фазу, после РН надо ставить контактор, по другому никак, правильно понимаю?

Да, но контактор должен рвать нейтраль "вдогонку" за РН.

0
Аватар пользователя
Руслан22

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Калуга

Сообщений: 81

01.12.2013 в 14:35:22

НЕМЕЦ написал : Зачем усложнять/удорожать, если можно поставить РН на все?

Та мало-ли.. Например реле внезапно гикнется морозной тёмной ночью.. А так хоть в одной части, но свет будет.. Параноя, иногда, вещь хорошая.. PS.А контактор какой брать надо по характеристикам? (Например на тот же УЗМ-51М).

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

01.12.2013 в 14:43:20

Можно никакой контактор не брать...

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

01.12.2013 в 14:43:24

Руслан22 написал : PS.А контактор какой брать надо по характеристикам? (Например на тот же УЗМ-51М).

Если исходить из нагрузочной способности УЗМ, то свирепый :)

http://e-volta.ru/katalog/products/rele-kontaktory/kontaktory-s-katushkoj/kontaktor-modulnyj-2no-ac1/ac7a-2982

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.12.2013 в 14:43:53

Руслан22 написал : Та мало-ли.. Например реле внезапно гикнется морозной тёмной ночью..

Можно поставить байпас: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=197279&p=4190277&viewfull=1#post4190277. Достаточно "забайпасить" только фазный полюс РН.

Руслан22 написал : PS.А контактор какой брать надо по характеристикам?

На ток не меньше (лучше минимум на ступень больше), чем номинал автомата, под которым он стоит.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Руслан22

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Калуга

Сообщений: 81

01.12.2013 в 16:32:43

Вот может я что не понимаю, но цены у продавцов... какие-то странные. Решил сегодня посмотреть сколько стоит простой вольтметр на DIN рейку. Самый простой, без наворотов.. 2500 рублей. Офигеть. А рядом...... А рядом обычная РОЗЕТКА, но тоже на DIN рейку! и стоит - 70 рублей! Что мешает вместо вольтметра на эту рейку сразу после вводного автомата, ещё до любого РН повесить эту розетку, и, в случае срабатывания того-же УЗМ, чтобы узнать, в чём же дело, просто сунуть в эту розетку тестер? Она ж до РН, там же видно будет.. Вот где логика?:o:eek:

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.12.2013 в 16:38:53

Руслан22 написал : Что мешает вместо вольтметра на эту рейку сразу после вводного автомата, ещё до любого РН повесить эту розетку, и, в случае срабатывания того-же УЗМ, чтобы узнать, в чём же дело, просто сунуть в эту розетку тестер?

... или розеточный вольтметр... навсегда :)

http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=73108&idn=48

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Вложение
Аватар пользователя
Руслан22

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Калуга

Сообщений: 81

01.12.2013 в 16:42:13

Так у нас такое тоже 2500, а розетка на DIN рейку 70. И 70 тестер. 70+70=140... PS.Ну или я жлоб :) PPS.А этот, что вы показали, он корректно показания отображает? В смысле не врёт +-30%? Заинтересовало.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.12.2013 в 17:46:30

Руслан22 написал : Так у нас такое тоже 2500

Фига се! По ссылке он 250. У нас он 70грн => 280руб

Руслан22 написал : PPS.А этот, что вы показали, он корректно показания отображает?

У меня такой в качестве подарка от Меандра - разбег в пару вольт с точным прибором.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Руслан22

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Калуга

Сообщений: 81

01.12.2013 в 17:52:37

Ну дык у нас заМКАДье... :) Но такой точно возьму. в пару к УЗМ весьма кошерная связка будет и очень удобно.

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу