Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

30.11.2013 в 19:36:51

Руслан22, расцепитель максимального (максимального и минимального) напряжения - да, превращает автомат в защиту от пере-(пере- и недо-)-напряжений. Основной недостаток - только ручное повторное включение.

Есть ещё, например, независимый расцепитель - служит для [дистанционного] отключения автомата внешним сигналом.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Руслан22

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Калуга

Сообщений: 81

30.11.2013 в 19:53:17

Kamikaze, а зачем тогда реле перенапряжения покупать, если можно поставить расцепитель после входящего автомата, на те же 300 вольт, и не париться тогда уж совсем? ну если только вручную включить когда надо, но это не всегда плохо... Просто, минусы расцепителя есть?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.11.2013 в 22:01:01

Руслан22 написал : Просто, минусы расцепителя есть?

Конечно есть, например, помимо ручного включения, нет защиты от пониженного напряжения

0
Аватар пользователя
Руслан22

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Калуга

Сообщений: 81

30.11.2013 в 22:07:39

Пониженного у нас почти не бывает. И, да, есть же и на нижнее, вроде, расцепители? PS.Так есть смысл искать реле, или расцепителем ограничиться можно? У него быстродействие какое?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.12.2013 в 01:19:09

Руслан22 написал : Так есть смысл искать реле, или расцепителем ограничиться можно?

Если не смущают неудобство ручного включения и вероятность эволюции в лоходильнике при длительном отсутствии, то расцепителей максимального (максимального и минимального) напряжения достаточно.

Руслан22 написал : У него быстродействие какое?

Высокое. У Schneider Electric iMSU - 30мс отключение, и, ЕМНИП, 10мс - гарантированное неотключение (для помехоустойчивости).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Руслан22

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Калуга

Сообщений: 81

01.12.2013 в 01:21:51

Чёт я тогда не понял: какой смысл покупать ЗАС если есть расцепители? Как УЗИП-то ЗАс не сертифицирован.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.12.2013 в 06:37:08

Руслан22 написал : Как УЗИП-то ЗАс не сертифицирован.

А вот так его применять не нужно. Будет "бабах" и много пыли. :cool:

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.12.2013 в 13:23:18

Руслан22 написал : Чёт я тогда не понял: какой смысл покупать ЗАС если есть расцепители?

ЗАС в любом случае покупать нет смысла, а что касается остальных РН - большинству пользователей удобнее, чтобы "защита от 380В" сама включала питание при нормализации напряжения. Кто-то может по нескольку дней не бывать дома и лоходильник за это время "зацветёт и заколосится", у кого-то рыбки, которые за неск. часов вымрут без аэрации и т.д. и т.п. Кроме того, РН гораздо доступнее брендовых расцепителей мин. и макс. напряжения.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

01.12.2013 в 13:50:12

Kamikaze написал : у кого-то рыбки, которые за неск. часов вымрут без аэрации

Угу. На работе ППР в выходные погасили цех на сутки. Пиранья погибла :(

0
Аватар пользователя
Руслан22

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Калуга

Сообщений: 81

01.12.2013 в 14:24:54

Хм.. Ну тогда понятно, для автоматизации. Что совершенно не мешает поставить на линию холодильник-обогревающий котёл - РН, а на линию - прочие розетки и не нужное - расцепитель. С вопросом вполне понятно, спасибо. PS.А для того, чтобы рвало сразу и ноль и фазу, после РН надо ставить контактор, по другому никак, правильно понимаю?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.12.2013 в 14:27:36

Руслан22 написал : PS.А для того, чтобы рвало сразу и ноль и фазу, после РН надо ставить контактор, по другому никак, правильно понимаю?

Угу. В случае с расцепителем макс(мин) напряжения просто берётся двухполюсный автомат :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.