Andrew_030
Andrew_030
Новичок

Регистрация: 29.08.2006

Казань

Сообщений: 81

02.10.2006 в 11:40:50

Монтаж делал около 2 месяцев назад. Провод 3х2,5, очень жесткий, внешняя изоляция белого цвета, немаркированный. Сейчас использую исключительно ВВГ, тогда подключил первый попавшийся провод. Через провод подключена стиралка к распредительному шкафу. Почернел в местах подключения на корпус шкафа (стальные винт и шайба) и на фазу в автомате (латунь), изоляция в порядке, провод не греется. Розетку пока не смотрел, думаю там тоже самое. Перетягивать напряжно, так как прачечная облицована пластиком, провод под пластиком. Мои варианты: 1.Зачистить концы и облудить припоем.

  1. Зачистить концы, не облуживать и покрыть смазкой (литол, циатим, графитка) 3.?
0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

02.10.2006 в 18:49:43

На мой взгляд облудить будет достаточно. Вообще, разбери соединения - если в местах прижима медь светлая, то все и было нормально. Облудить и присоединить заново.

0
Andrew_030
Andrew_030
Новичок

Регистрация: 29.08.2006

Казань

Сообщений: 81

03.10.2006 в 09:53:05

То то и оно, что медь черная в месте соединения. ОК, облужу контакты.

0
Balabas
Balabas
Местный

Регистрация: 20.08.2006

Рига

Сообщений: 147

07.10.2006 в 09:03:45

Andrew_030 написал : 1.Зачистить концы и облудить припоем.

  1. Зачистить концы, не облуживать и покрыть смазкой (литол, циатим, графитка) 3.?
  • обжимная клемма на облуженном конце.
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.10.2006 в 12:20:36

Andrew_030 написал : То то и оно, что медь черная в месте соединения. ОК, облужу контакты.

Надо еще обратить внимание на материал шайбы. Если шайба анодирована, то покрытие надо зачистить.

0
analitik
analitik
Местный

Регистрация: 17.09.2006

Архангельск

Сообщений: 267

07.10.2006 в 14:03:42

а медь ведь чернеет насколько я понимаю от влаги. следовательно если ее загерметизировать то чернеть не будет?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.10.2006 в 14:33:21

analitik написал : а медь ведь чернеет насколько я понимаю от влаги. следовательно если ее загерметизировать то чернеть не будет?

Если бы присутствовала избыточная влажность, то медь почернела бы и на контактах шкафа - здесь она почернела от искрообразования на большом переходном сопротивлении.

0
tvmaster
tvmaster
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

07.10.2006 в 22:47:10

analitik написал : а медь ведь чернеет насколько я понимаю от влаги. следовательно если ее загерметизировать то чернеть не будет?

Медь чернеет не от воды, а от органики содержащейся в окружающем воздухе, проще говоря от грязи. В принципе, хорошо зажатая в клеммы медь создает герметичный контакт. Если контакт не греется можно ничего не перезажимать и не перезачищать.
Облуживать не надо, так как в подобных (грязных) условиях это создаст еще большие проблемы для контактов. Прийдеться тщательно смывать флюс, среда у вас влажная все начнет корродировать. Использовать подручные смазки для защиты контактов тоже не стоит. Есть специальные смазки для защиты электрических контактов в аэрозольных балончиках, лучше использовать их. Купить можно в магазине для радиолюбителей.
В крайнем случае используйте для покрытия обычный расплавленный воск или парафин, можно и лак для ногтей.

0