01.11.2013 в 20:17:11
01.11.2013 в 20:20:49
ИЭК...
01.11.2013 в 21:17:40
А мне не понравилось что фазы разведены на ZK507. Можно было туда на ту же рейки воткнуть кросс-модуль какой-нить, и бОльший профит получить.
01.11.2013 в 21:31:16
Миргалеев написал :
Подскажите,а в чём смысл установки двух клемников подряд на входе UK500 ? Чот даже не догадывался, что так можно...
01.11.2013 в 21:32:20
maxx1, В всмысле ДВУХ?.. Там же одна шинка PE, другая - N.
01.11.2013 в 21:37:14
maxx1 написал : в чём смысл
Из-за счётчика и РЕ воткнуть куда-то надо же ...
Cs-Cs написал : maxx1, В всмысле ДВУХ?..
Разрыв шаблона ...:)
Cs-Cs написал : А мне не понравилось
"Капризуля" :p Я от ПВ-1 отойти не могу(это ж сколько терпения)И ИЕК опять же!Такой аккуратный ...
И это пройдёт ...
01.11.2013 в 21:43:01
serj12, Дурила =)) Шинка-то СИНЯЯ... значит нулевая. Не есть хорошо на ней фазы вести =)
serj12 написал : Я от ПВ-1 отойти не могу
Так а фигли? Если щиток вида "С рубильника подали на счётчик, а потом на кучу гребёнок" - так там соединений будет штук 10, и пофигу каким проводом вести.
01.11.2013 в 22:00:10
Так не, про дизайн я не придираюсь - тут красиво сделано )
02.11.2013 в 00:12:03
Под критику, уж извините, если что.
Для обозначения проводов давно придумали термоусадку, кабельные бирки, на крайний случай - кембрики. Колхоз-стайл - изолента. Почему провода разнообразных цветов? Фазы можно сделать белыми, ноль - синим, заземление - желто-зеленым.
От коридора обслуживания должно быть - заземление, ноль, С, В, А.
На переразделку провода до 6 квадрат надо оставлять запас.
Надо пользоваться хомутами-стяжками, монтажными базами. Корпуса хорошие, сделано уж очень по-любительски. Я бы себе такого не сделал, тем более кому-то - мне было бы стыдно.
Что бы не быть голословным - вот один из этапов сборки. Про оборудование молчу - каждый собирает на том, за что готов заплатить заказчик, но будь тут даже EKF - было бы точно так же.
02.11.2013 в 00:45:31
nekittka, стяжек перебор
02.11.2013 в 01:19:41
юра Т написал : просто потому что туда гребенка просится
Ммм, на работе много гребенки 63А, вот только вводной на 100А.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу