02.11.2013 в 00:45:31
nekittka, стяжек перебор
02.11.2013 в 01:19:41
юра Т написал : просто потому что туда гребенка просится
Ммм, на работе много гребенки 63А, вот только вводной на 100А.
02.11.2013 в 09:02:54
nekittka написал : на работе много гребенки 63А, вот только вводной на 100А.
Можно на гребенку питание заводить с двух концов.
02.11.2013 в 09:20:08
Миргалеев написал : Под критику!
При подключении жилы должен оставаться запас, дающий возможность переподключить жилу ещё два раза. Во всех, представленных вами щитах, такой запас отсутствует.
02.11.2013 в 10:05:50
nekittka написал : Почему?
Тут стяжки вообще нахер не нужны =) Никогда не думал, что такое скажу. Тем более чёрные и тем более не обрезанные. Надо чтобы провода свободно валялись. Чтобы можно найти нужный и переткнуть в другую дырку кросс-модуля за минуту.
02.11.2013 в 21:06:14
НЕМЕЦ написал : Можно на гребенку питание заводить с двух концов.
:D
Cs-Cs написал : Тут стяжки вообще нахер не нужны =) Никогда не думал, что такое скажу. Тем более чёрные и тем более не обрезанные. Надо чтобы провода свободно валялись. Чтобы можно найти нужный и переткнуть в другую дырку кросс-модуля за минуту.
В другую дырку в кросс-модуле?)) Дырка - она в известном месте, и как и оправдание, есть у каждого)) А зачем искать нужный провод? И зачем его куда-то перетыкать? :) Насчет того что стяжки не обрезаны - так я же специально подписал - "один из этапов сборки". На средней дин-рейке будут АДэхи стоять, ладно, в будние скину фотографию готового щита)) может кому стыдно станет, за его "поделки" с разномастной лапшой, и наконечники обжатые пассатижами :)
02.11.2013 в 21:23:48
nekittka, Ну а если на другую фазу перекинуть. Как найти нужный провод и как его там переставлять? Стяжки кусать?)
02.11.2013 в 21:45:14
Cs-Cs написал : Ну а если на другую фазу перекинуть. Как найти нужный провод и как его там переставлять? Стяжки кусать?)
Вообще-то, кроссмодуль делит фазы, мало того, каждый провод помечен биркой, до хомутов хватит на три четыре переразделки, если дела уж настолько плохи, что выгорать будет постоянно - проблема не в том что бы раскусывать хомуты :) ИМХО, какие-то надуманные проблемы :)
02.11.2013 в 22:44:48
Мы ща про эту фотку?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.