07.11.2013 в 17:16:00
armen13 написал : Саму РВФ-ку я использую как автоматику для выбора фаз.
то есть вы хотите весь дом на одну фазу перекидывать что ли?
07.11.2013 в 17:20:09
andrewkhv написал : объясните логику работы связки "3 шт УЗМ + реле выбора фаз"
УЗМки для всего. РВФ только для ответственной нагрузки.
andrewkhv написал : то есть вы хотите весь дом на одну фазу перекидывать что ли?
Да, если эта "одна" фаза остается единственной рабочей из трех.
Смотрите первый пост и картинку к нему, может станет яснее, что мне нужно и чего мне хочется избежать.
07.11.2013 в 17:37:46
armen13, какой у вас вводной автомат? и чем вас не устраивает схема с контакторами из паспорта ПЭФ-301 ?
08.11.2013 в 00:03:23
Все проблемы можно решить при трёхфазной сети одним симметрирующим трансформатором, спокойствие родителей дороже вечно клацающих и искрящих пускателей которые прерывают питание, хоть и не надолго. Что нибудь вроде
08.11.2013 в 02:01:16
50тыр да еще потеря на КПД, не пусть лучше пощелкает. А клацкает и искрит в щитке - не видно и не слышно. А трансформатор пойди еще и гудит. Короче, шутка зачтена.
08.11.2013 в 05:24:58
armen13 написал : А клацкает и искрит в щитке - не видно и не слышно.
Особенно когда искры приводят к более ощутимым последствиям...
08.11.2013 в 05:49:03
Насяльника написал : Напряжение на ВЛ поселка гуляет как вздумается и ночью долетает до 275В на кокой нибудь одной именно сегодня и падая на 2х других до 216 223 (232 номинал в "хорошую погоду"). Причем процесс кружит по фазам
Похоже, что ноль потихонечку отгарает. Или в нуле очень малое сечение
08.11.2013 в 20:04:51
BV написал : Похоже, что ноль потихонечку отгарает. Или в нуле очень малое сечение
К сожалению не так. По нашей просьбе и заявлению клиента его же знакомые электрики из сбыта проверили КТП -Ок все. Линия ВЛ в отличном состоянии. Проблемка в другом - чрезмерное потребление через всякие отводы подпольные. Поэтому сейчас сети за свой счет ставят на все отводы счетчики на верху опор ВЛ с дистанционным съемом показаний.
08.11.2013 в 22:10:00
А если все подпольные отводы легализуют, то напряжение скакать не будет? А вот такой вопрос: а что с заземлением на объекте? Оно есть? Какое сопротивление? Ноль посажен на эту землю?
09.11.2013 в 18:28:18
armen13 написал : А если все подпольные отводы легализуют
Это как? разрешат не платить за электроэнергию?
09.11.2013 в 21:14:25
Нет, поставят на отводы счетчики. Сомнительны про нелегальные отводы отмазки электриков.
16.11.2013 в 15:27:59
Насяльника написал : Поэтому сейчас сети за свой счет ставят на все отводы счетчики на верху опор ВЛ с дистанционным съемом показаний.
Ноль от этого толще не станет :) и перекос останется....
Может имеет смысл попробовать сбалансировать нагрузки по фазам по результатам мониторинга?
18.11.2013 в 18:16:47
BV написал : Может имеет смысл попробовать сбалансировать нагрузки по фазам по результатам мониторинга?
Не хотят заниматься.
BV написал : Ноль от этого толще не станет и перекос останется....
Предполагается уменьшение потребления. А перекос бегает по фазам как хочет. Нет приоритетов. Лазить переделывать ввода на 3ф. для мощных потребителей тем более не будут.
18.11.2013 в 18:19:57
armen13 написал : А вот такой вопрос: а что с заземлением на объекте? Оно есть? Какое сопротивление? Ноль посажен на эту землю?
??