Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.11.2013 в 09:11:40

STAS_V написал : Кстати ПУЭ рекомендует маркировать фазы желтый, зеленый, красный.

ksiman написал : Это относится прежде всего к шинам

ГОСТ Р 50462-92 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОВОДНИКОВ ПО ЦВЕТАМ ИЛИ ЦИФРОВЫМ ОБОЗНАЧЕНИЯМ

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий стандарт устанавливает правила использования определенных цветов или цифр для идентификации как отдельных изолированных жил в кабелях, так и изолированных или неизолированных проводников, в т.ч. шин, в оборудовании и установках для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации последних.

ЗЫ! И разговор-то даже пока не про проводку был....

DED@ПВО написал :

  • Фазы разведены желтым и зеленым, что не допустимо.

Разговор-то начался про цвета на на схеме...

Ну делает человек схему впервые, вообще с одной фазы начал, а желтый цвет на белой бумаге вообще плохо видно :( Нашли до чего придраться...

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.11.2013 в 14:32:59

Solovey написал : Разговор-то начался про цвета на на схеме...

А я про что? про разводку фаз, N, РЕ на схеме...:confused: Для того чтобы изобразить надо сначала разобраться как и каким цветом, не худо покурить форум и посмотреть схемы которые там выкладываются, сделать вывод и уж тогда рисовать....:yu Вот чтобы не было неразберихи и чертят однофазку с косыми штрихами на линиях и все ясно и понятно и в одном цвете...:p А цвета пишут букавками...;)

0
Аватар пользователя
STAS_V

Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

08.11.2013 в 17:24:58

DED@ПВО написал : Вот чтобы не было неразберихи и чертят однофазку с косыми штрихами на линиях и все ясно и понятно и в одном цвете... А цвета пишут букавками...

И называется это однолинейная схема, и с помощью нее изображается и однофазная и трехфазная сеть и много чего ещё. Только, как показывает опыт, однолинейка воспринимается неподготовленным человеком сложнее, чем блок-схема с квадратиками. Главное , чтобы данная схема была читабельна и воспринималась однозначно.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

08.11.2013 в 19:31:21

STAS_V написал : И называется это однолинейная схема, и с помощью нее изображается и однофазная и трехфазная сеть и много чего ещё. Только, как показывает опыт, однолинейка воспринимается неподготовленным человеком сложнее, чем блок-схема с квадратиками. Главное , чтобы данная схема была читабельна и воспринималась однозначно.

Главное не только чтобы составитель понимал что изобразил, но и те кто будет ее читать! Для этого надо пытаться говорить на одном языке хоть и ломаном и с акцентом...:confused: Поэтому вначале читать форум,разбираться, "учить язык", а потом составлять и спрашивать! Надо же как то приучать гостей к этому, тогда не будет недосказанности и инакомыслия по любому вопросу...:yu

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

08.11.2013 в 23:31:06

STAS_V написал : Кстати ПУЭ рекомендует маркировать фазы желтый, зеленый, красный.

это в трехфазке

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

08.11.2013 в 23:32:32

DED@ПВО написал : Главное не только чтобы составитель понимал что изобразил, но и те кто будет ее читать! Для этого надо пытаться говорить на одном языке хоть и ломаном и с акцентом...:confused: Поэтому вначале читать форум,разбираться, "учить язык", а потом составлять и спрашивать! Надо же как то приучать гостей к этому, тогда не будет недосказанности и инакомыслия по любому вопросу...:yu

ну вот и учи гостей , создай темку " FAQдля чайников" чтобы они с тобой/нами на одном языке...

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

08.11.2013 в 23:40:12

Metall написал : ну вот и учи гостей , создай темку " FAQдля чайников" чтобы они с тобой/нами на одном языке...

Дерзишь от ума, что ли....:confused:

0
Аватар пользователя
ADich

Местный

Регистрация: 07.10.2012

Москва

Сообщений: 8

10.11.2013 в 19:31:43

Вот финальная схема. Понятно, что с точки зрения стандартов отображения она далека от идеала, но полагаю суть передаёт корректно.

Теперь остаётся понять, где лучше компоненты приобретать и можно начинать потихоньку воплощать в жизнь =)

0
Вложение
Аватар пользователя
STAS_V

Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

10.11.2013 в 20:16:08

ADich написал : Теперь остаётся понять, где лучше компоненты приобретать и можно начинать потихоньку воплощать в жизнь =)

Схема вполне работоспособна. Компоненты лучше приобретать у официалов. Можно все в одном месте, но дорого - МПО Электромонтаж Можно купить в ЭТМ - времени затратите больше, но денег сэкономите:) Не стоит мешать в щите однотипное модульное оборудование разных производителей.

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

10.11.2013 в 20:45:41

я бы вынес групы света из-под УЗО, а то при срабатывании УЗО останетесь и без розеток и без света. Или если уж сильно хотите свет под УЗО пустить, то возьмите свет и розетки одной и той же комнаты посадите на разные УЗО. Тогда при срабатывании УЗО вы останетесь или без света или без розеток в этой комнате. На плиту можно спокойно ставить АВ 25 А поскольку там кабель 4 мм. кв. И вообще на плиту было бы логично поставить диф. И зачем на групах "розетки балкон" автоматы на 6 А под кабелем аж на 2,5 мм.кв.? Берите автомат как и везде 16 А, или если оставите АВ на 6 А тогда кабель берите 1,5 мм.кв.

0