Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.10.2006 в 14:51:47

Подскажите:

Дело в том, что в щитке осталось места только на один автомат (двухполюсный). Вот и хотелось бы бросить отдельную линию сразу одновременно на стиралку и посудомойку. ДИФ планирую 25Аx30.

В идеале вроде ставят на раздельные автоматы... Может ли быть чем-то чревата схема с одим ДИФом?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27638

02.10.2006 в 14:59:23

Shaker

Где будут установлены СМ и ПМ? Рядом? Входное УЗО большого номинала установлено? Каким проводом/кабелем проложена линия? Или это две раздельные линии?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27638

02.10.2006 в 14:59:55

Shaker

Паспортная мощность ПМ?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.10.2006 в 15:09:07

Расстояние между СМ и ПМ - 3 метра. Расстояние от щитка - 7 м. Входное УЗО - 100ма. Планирую провод 2.5 квадрата в две раздельные линии (наверное это лучше).

Паспортная мощность ПМ - 2200 Вт

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.10.2006 в 16:07:42

Shaker написал : Подскажите:

Дело в том, что в щитке осталось места только на один автомат (двухполюсный). Вот и хотелось бы бросить отдельную линию сразу одновременно на стиралку и посудомойку. ДИФ планирую 25Аx30.

В идеале вроде ставят на раздельные автоматы... Может ли быть чем-то чревата схема с одим ДИФом?

Мне думается, что Диф занимает несколько больше места, чем два модуля, но если запихнете, то не чревата такая схема ни чем, разве, что, неудобствами - при срабатывании Дифа будут отрубаться обе линии. Это можно пережить ...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27638

02.10.2006 в 16:19:02

Shaker

Щиток заменить/добавить поздно?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.10.2006 в 16:29:05

Спасибо! Даа, что-то я и не посмотрел, что дифавтомат шире. Читал, что их ставят для экономии места, но экономии в данном случае конечно не вижу...

Щиток, конечно, поменять можно, вот только не нашел двухрядных на 36 мест. (Стоит над дверью внутри квартиры, максимальная высота ~ 40 см) - 3хрядный не лезет. Пока только вариант поставить 2 щитка. :(

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27638

02.10.2006 в 16:39:26

Shaker

Сейчас стадия проекта? Рекомендую именно два щитка: второй возле кухни, где находятся основные мощные потребители.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.10.2006 в 16:51:53

Спасибо! Наверное так и сделаю.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.