Здравствуйте, имеем подводку электроснабжения для частного дома 4-мя проводами А, B, С, N.
На столбе N соединено с заземл. контуром у опоры и отправлено в дом, т.е. в дом пришло А, B, С, PEN, если я правильно понимаю.
А дальше не могу понять, нужен ли еще контур заземления?
Если б к дому пошло 5 проводов а не 4 то ответил бы, что нет, а так терзаюсь сомнениями. Все отразил в рисунках. И доп. вопрос - если на кровле делать молниезащиту, то куда присоединять опуск в том случае, который окажется правильным?

0
Вложение
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.11.2013 в 11:53:04

RaDDiveR написал : А дальше не могу понять, нужен ли еще контур заземления?

да

RaDDiveR написал : Все отразил в рисунках.

вам нужен вариант 1. к устройству "дополнительного" (на самом деле - основного) заземления нужно подойти максимально ответственно.

RaDDiveR написал : куда присоединять опуск в том случае, который окажется правильным?

к тому же самому заземлителю.

0
RaDDiveR
RaDDiveR
Новичок

Регистрация: 07.11.2013

Брянск

Сообщений: 16

08.11.2013 в 11:56:29

andrewkhv написал : максимально ответственно.

только так и хотелось бы, меня только смутило присутствие 2-х контуров, вроде как при попадании молнии между ними должна возникнуть разница потенциалов, или нет? И не будет ли проблем у оборудования в доме, при попадании молнии в молниеприемник? Ничего там с ГЗШ не занесет наверх? Или от этого предуспотреть ОПС какой-нить? И в итоге это будет TN-C-S?

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

08.11.2013 в 12:26:03

RaDDiveR написал : только так и хотелось бы, меня только смутило присутствие 2-х контуров, вроде как при попадании молнии между ними должна возникнуть разница потенциалов, или нет?
И не будет ли проблем у оборудования в доме, при попадании молнии в молниеприемник? Ничего там с ГЗШ не занесет наверх? Или от этого предуспотреть ОПС какой-нить? И в итоге это будет TN-C-S?

Эта же тема обсуждается здесь, подробно, начиная с поста №3917: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4854-147

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.11.2013 в 12:27:55

RaDDiveR написал : смутило присутствие 2-х контуров

независимыми считаются такие заземляющие устройства, при растекании тока с одного на втором не наблюдается изменение напряжения относительно абсолютной нулевой точки. Независимыми могут считаться заземляющие устройства, никак не соединённые между собой и удалённые друг от друга на расстояние порядка 150-200 м

RaDDiveR написал : И не будет ли проблем у оборудования в доме, при попадании молнии в молниеприемник?

при неправильном заземлении и/или при не подключенном к нему оборудовании - будут.

RaDDiveR написал : Ничего там с ГЗШ не занесет наверх?

куда наверх?

RaDDiveR написал : Или от этого предуспотреть ОПС какой-нить?

Обязательное пенсионное страхование?

RaDDiveR написал : И в итоге это будет TN-C-S?

по идее да - к этому надо стремиться.

0
RaDDiveR
RaDDiveR
Новичок

Регистрация: 07.11.2013

Брянск

Сообщений: 16

08.11.2013 в 13:03:17

ppkvin написал : Эта же тема обсуждается здесь, подробно, начиная с поста №3917: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4854-147

простите, не вижу где там номера сообщений

0
RaDDiveR
RaDDiveR
Новичок

Регистрация: 07.11.2013

Брянск

Сообщений: 16

08.11.2013 в 13:07:03

Alexiy написал : независимыми считаются такие заземляющие устройства, при растекании тока с одного на втором не наблюдается изменение напряжения относительно абсолютной нулевой точки. Независимыми могут считаться заземляющие устройства, никак не соединённые между собой и удалённые друг от друга на расстояние порядка 150-200 м

при неправильном заземлении и/или при не подключенном к нему оборудовании - будут.

.

так может тогда соединить эти оба контура между собой получив один большой?

0
RaDDiveR
RaDDiveR
Новичок

Регистрация: 07.11.2013

Брянск

Сообщений: 16

08.11.2013 в 13:08:31

Alexiy написал : куда наверх?

Обязательное пенсионное страхование?

наверх, в смысле к оборудованию ОПС - ограничитель перенапряжений у ИЭКа

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.11.2013 в 13:17:08

RaDDiveR написал : наверх, в смысле к оборудованию

к высоковольтному на КТП? Выражайтесь в общепринятых терминах и тогда вас будут понимать.

0
RaDDiveR
RaDDiveR
Новичок

Регистрация: 07.11.2013

Брянск

Сообщений: 16

08.11.2013 в 13:20:43

Alexiy написал : Выражайтесь в общепринятых терминах и тогда вас будут понимать.

простите, Вы правы я имел ввиду, не будет ли каких либо негативных последствий для бытовой техники в доме, при попадании в молниезащиту молнии

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

08.11.2013 в 13:24:12

RaDDiveR, Интересно у Вас на первом снимке обозначено... Приходит от ВЛ N и на шине становится PEN??? Зарапортавались батенька...:eek: