Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.11.2013 в 00:46:50

4eh написал : Можете добиться чтоб двигатель крутился в любую сторону как на звезде так и на треугольнике ??

Желательно в одну и ту же :)

Кстати да, рекомендация перекинуть фазы действительна в том случае, если и на звезде и на треугольнике движок успешно крутится в одну -неправильную - сторону!

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

09.11.2013 в 10:34:37

Вам уже написали что надо делать. Начните "от печки ..." Найдите и промаркируйте начала и конец обмотки. Это Вам или не сделали или сделали, но неправильно. Как только с этим определитесь - дальше только останется фазировка.

А начала с концом - просто так не сделать, нужен ЛАТР и вольтметр или тестер. Без этого не отмаркируете ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

slonikdva
slonikdva
Местный

Регистрация: 07.10.2007

Елгава

Сообщений: 278

09.11.2013 в 14:30:38

Спасибо. Все понял. А не посоветуете как сделать защиту от пропадания фазы на движке который переключается со звезды на треугольник переключателем а не пускателями?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.11.2013 в 15:22:04

Вариант 1. Пускатель + РКФ Вариант 2: Пускатель + теплушка Вариант 3: Мотор-автомат

0
slonikdva
slonikdva
Местный

Регистрация: 07.10.2007

Елгава

Сообщений: 278

09.11.2013 в 16:02:16

Если ставить пускатель то его ведь надо ставить после переключателя звезда-треугольник. И тогда еще нужна кнопка пуск-стоп.И контроль фаз будет только на началах обмоток. А если пропадет контакт в переключателе там откуда идут провода на концы обмоток ?А ведь так и случилось и двигатель сгорел.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.11.2013 в 17:57:05

Тогда вариант 3 до рубильника - переключателя :)

0
slonikdva
slonikdva
Местный

Регистрация: 07.10.2007

Елгава

Сообщений: 278

10.11.2013 в 14:30:19

Еще прошу совета. Я решил все-таки поставить тепловое реле, а не реле контроля фаз. Но на какой ток лучше ставить ?Вот данные движка-ОМ132МУ, 1450 об/мин ,Еще написано 400-690V,14.64-8.49A Замерил токи после перемотки-в звезде 2.5А в треугольнике 7.5А Прошу дать совет.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

10.11.2013 в 17:16:58

slonikdva написал : Замерил токи после перемотки-в звезде 2.5А в треугольнике 7.5А Прошу дать совет.

7,5А +10%. Но в этом случае при работе в звезде оно не сработает.

slonikdva написал : Я решил все-таки поставить тепловое реле, а не реле контроля фаз.

Задачи совершенно разные. Вы сначала для себя решите что хотите "защищать" .....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

slonikdva
slonikdva
Местный

Регистрация: 07.10.2007

Елгава

Сообщений: 278

12.11.2013 в 20:27:07

Я уже решил -тепловое реле RTS1. А может кто-нибудь обьяснить неучу что значит на тепловом переключатель на 4 положения -ручной сброс, ручной сброс и стоп, автом. сброс и стоп, и автом.сброс?И как его переключить?Что то не крутится. Силой надо что-ли?Я еще с такими тепловыми не имел дело. Прошу помощи.Реле RTS1 на ток 14.5-18А. И еще какого сечения должен быть медный провод если автомат стоит на 20А?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.11.2013 в 21:00:25

А пускатель не нему Вы приладили? Провод сечением 2,5кв

0
slonikdva
slonikdva
Местный

Регистрация: 07.10.2007

Елгава

Сообщений: 278

12.11.2013 в 21:27:55

Нет я буду соединять его проводами с ручным переключателем и движком. А контакт теплового будет отключать автомат. Там стоит автомат с катушкой который питался от какой-то таблетки в движке. Таблетка естественно сгорела. Вот сейчас вместо нее будет контакт ТР.Ну а провод как я понял 2.5 кв.мм

0