03.10.2014 в 12:22:27
Еще как вариант - купить еще один клеммник на 50А, подключить к нему ПВС а уже от него пустить 5 жил на клеммы. В принципе, думаю этот клеммник внутрь варочной поместится. Но что-то уж больно много винтовых соединений получается. Тогда уж лучше было ВВГ сразу на него заводить.
И все таки, чем плохо располовинивание жил ПВС-а? Только тем, что на расстоянии 2-3 см будет сечение 3 мм2? Ну так и ток пополам, да и родной кабель еще тоньше. Пока этот вариант продолжает казаться самым реальным.
03.10.2014 в 12:26:34
Alex-Alex написал : Допустимая нагрузка по току в зависимости от поперечного сечения.
Ну так у лапок гребенки тоже сечение дай бог 6мм2 а на неё 50А дают! В целом если подобрать клемму на 32А то нормальный вариант?
А ПВС, кстати, я планирую в гофру засунуть дополнительно. Окружающая температура думаю там 90С не будет. У меня вообще за шкафчиками до стены зазор 10 см. А от случайного контакта с нагретыми частями чего-либо гофра его защитит.
03.10.2014 в 13:07:54
03.10.2014 в 13:13:00
Alex-Alex написал :
- каждый контакт будет греться с ростом нагрузки и из за окисления. Поэтому надо чтобы клеммы и провод был от 90С или выше. Вот тут может быть проблема.
А что меняется в случае подключения розеток в удлиннителе или вилок (винтовые соединения), чем отличается ситуация на другом конце кабеля в клеммной колодке? По такой логике получается что ПВС вообше нельзя использовать нигде и никогда :) ВВГ, кстати, тоже по моему до 70С держит а не до 90С.
А вообще в норме контакты грется так сильно не должны. А если греются, скажем из-за окисления, то не далек тот час когда они смогут спалить что угодно, будь то кабель или корпус плиты.
п.с.: ПВС: Диапазон температур окружающей среды при использовании провода -25 +40 градусов Максимальная температура жил +70
Силовой кабель марки ВВГ, ВВГз-п предназначен для передачи и распределения электрической энергии на рабочем напряжении 660 и 1000В, с допустимой температурой нагрева жил при эксплуатации до +70°С. Кабель стойкий к воздействию температуры окружающей среды от -50 до +50°С
Тоже нельзя использовать?
03.10.2014 в 15:02:42
Виктор_Ч, если есть родной провод - клеммы на 90С - что мешает их вернуть?
03.10.2014 в 15:20:19
Alex-Alex написал : Виктор_Ч, если есть родной провод - клеммы на 90С - что мешает их вернуть?
И главное. Отодвигать смонтированную кухню длинной 3,5 метра большой геморой, еще и ножки отломать можно. В прошлый раз я её хотя бы без фаадов двигал и то страшно. Не хотелось бы этого делать.
Родной провод был раскритикован за толщину жилы заземления. Может быть это конечно не самый болшьшой недостаток, но он есть.
А кто сказал, что эти клеммы на 90С? Судя по тому, как выполнен вводной разъем, надеяться на здравый смысл производителя не приходится.
05.10.2014 в 20:37:27
Дополнительная информация: варочная панель Whirlpool ACM 806/BA, может кто сталкивался с такой, что у неё там за разъем?
А так наверное пойду искать похожий разъем или ножевые клеммы на 32А и буду половнить ПВС :)
06.10.2014 в 19:37:32
Однако ситуация. Мне такие сюрпризы от производителя ещё не попадались.
07.10.2014 в 01:16:34
Можно отдельно прокинуть заземление ПВ-3.
07.10.2014 в 09:55:46
А вариант с ножевыми клеммами чем плох? Заземление там, кстати, на ножевой клемме. А у фаз язычки точно такие же, просто на кабеле разъем в блоках.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу