молоток, вы автоматы по нагрузке выбираете, что ли?:eek:
Alexander60, автомат выбирается по сечению кабеля, а нагрузку вы можете какую угодно включить - автомат сработает и не даст спалить проводку. автомат, естественно, исправный должен быть.
andrewkhv написал :молоток, вы автоматы по нагрузке выбираете, что ли?:eek:
Alexander60, автомат выбирается по сечению кабеля, а нагрузку вы можете какую угодно включить - автомат сработает и не даст спалить проводку. автомат, естественно, исправный должен быть.
Ну я так понимаю что если у меня автомат стоит на 25А, то значит защита сработает в нем при токе в нагрузке 25А
Alexander60 написал :
Ну я так понимаю что если у меня автомат стоит на 25А, то значит защита сработает в нем при токе в нагрузке 25А
Alexander60, нет! характеристики автоматов таковы, что перегрузку 13% (это 28.25А) он может вообще никогда не отключить, а 45% (это 36,25А) - держать 1 час! Если сравнить эти цифры с длительно допустимым током кабеля, то становится ясно - защитить кабель 2.5 (честных!) квадрата меди С25 никак не может. А если у вас алюиний - то тем более
Alexander60 написал :
Чайник - 2,2кВтч, машинка _ 0,85кВтч
Это что за машинка такая? Я свою прошлую замерял (Самсунг). При работе нагревателя около 2КВт у нее было потребление. Когда просто мотором крутит, то 80-100Вт.
andrewkhv написал :
характеристики автоматов таковы, что перегрузку 13% (это 28.25А) он может вообще никогда не отключить, а 45% (это 36,25А) - держать 1 час! Если сравнить эти цифры с длительно допустимым током кабеля, то становится ясно - защитить кабель 2.5 (честных!) квадрата меди С25 никак не может.
Да ну на...
Производители врут? 1.13 - и есть допустимый длительный ток для кабелей. Так еще и 5 ампер запасик имеется.
523.2 Требования 523.1 выполняются если для изолированного проводника и кабеля без брони нагрузки выбраны по таблицам приложения В со ссылкой на таблицу А.52.3, с учетом поправочных коэффициентов, приведенных в приложении В. Допустимые токовые нагрузки, приведенные в приложении В, даны как рекомендуемые.
Примечания
1 Национальные комитеты могут адаптировать таблицы приложения В к упрощенной форме для их национальных норм.
2 Существует некоторый допуск значений допустимой токовой нагрузки в зависимости от условий окружающей среды и конкретной конструкции кабелей.
Если копнуть глубже...
Способ прокладки:
Нагрузка: медь 2,5 ПВХ
А что там красненьким нарисовано? А вот что:
c) Рекомендованный способ С - позиция 20 таблицы А.52.3 (одножильный или многожильный кабель на деревянной стене).
Кабель монтируется на расстоянии от поверхности менее 0,3 диаметра кабеля. Трубы могут быть из металла или пластмассы. Когда трубы монтируются на кладке, допустимые токовые нагрузки могут быть увеличены. Данный вопрос находится в стадии рассмотрения.
Примечание 1 - Термин "кладка" относится к кладке, бетону, штукатурке и т.п. (кроме теплоизоляционных материалов).
Чудесный ГОСТ... Он нагрузку для кабеля в слое штукатурки считает так-же как проложенного непосредственно по дереву. И тут же выдает перлы о возможном увеличении токовых нагрузок для кабелей проложенных в трубах на каменной стене.