Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035
#4164236

Stc написал :
фитинги Рехау, при неверной запрессовке, крайне ненадёжны

Tiemme надежны как никогда

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

EV.SA написал :
Можете утверждать ,что угодно .
Покажите пример ,хоть один ....

Ищите в альбомах Техник-сана. У него было фото попытки запрессовки рехау без применения екстрактора. Только при помощи аксиального пресса. Из-за гильз труба немного налазила на фитинг. Не исключаю, что она прошла-бы и первую опрессовку. Но, пара гидроударов - и все.
Так что, человек тут не настолько и неправ.

Тоже самое можно сказать про монтаж МП без калибратора (когда уплотнительные кольца срезает коряво отрезанной трубой) или сварку полипропилена без зачистки алюминиевого слоя
Любую технологию можно сдуру сломать, но это не аргумент.

AlexMax написал :
Ищите в альбомах Техник-сана. У него было фото попытки запрессовки рехау без применения екстрактора. Только при помощи аксиального пресса. Из-за гильз труба немного налазила на фитинг.

Видел эти фото ,только там на сколько помню ,было неправильное расширение перед запрессовкой .Но и в этом случае (труба заходила на 1-2 "зуба" на фитинге )разбирались соединения с помощью газовой горелки .
На счет ЧПОКОВ там ничего не было .....

@fev.santeh Инста

AlexMax написал :
Ищите в альбомах Техник-сана. У него было фото попытки запрессовки рехау без применения екстрактора. Только при помощи аксиального пресса. Из-за гильз труба немного налазила на фитинг. Не исключаю, что она прошла-бы и первую опрессовку.

Подробности озвучивал здесь

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Mazayac, EV.SA, камрады, то ли лыжи не едут, то ли я...
Камрад Stc указал на то, что при несоблюденни технологии бывает кирдык.
Вы тут начали

Mazayac написал :
Любую технологию можно сдуру сломать, но это не аргумент.

EV.SA написал :
На счет ЧПОКОВ там ничего не было ...

Что вам непонятно?
ИМХО, есть подтверждение, что и данную технологию можно ушатать по-быстрому.
Что и требовалось доказать.
Могу более сказать - и спаять и запрессовать МП можно так... Начнем с неправильных насадок (по профилю опрессовки) на пресс.

EV.SA написал :
Но и в этом случае (труба заходила на 1-2 "зуба" на фитинге )разбирались соединения с помощью газовой горелки .

Давайте так - запрессовываете рехау подобным образом на 20-30 этаже заказчику и даете гарантию на работу? И выкладываете на форум? Не?

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Tehnik-san, спасибо.
Вам вопрос, ибо возникли тут некие шероховатости. Собственно, повторю уже выше заданный камраду (не для себя, мне и так понятно, а для экзальтированной общественности) EV.SA:

AlexMax написал :
Давайте так - запрессовываете рехау подобным образом на 20-30 этаже заказчику и даете гарантию на работу?

AlexMax написал :
Камрад Stc указал на то

Этот "камрад" четко определил ,что при не неверной запрессовке -ЧПОКАЕТ !
Попросил показать на фото
Так вот кроме ссылок на существующие фото на форуме и пи......ва ничего реального он предоставить не смог (здесь еще много таких )
Собственно вопрос был только в этом.
Лично вскрывал фитинги после монтажа "мастерами снг" но ,повторяюсь ни один фитинг не "Чпокнул" как писал stc

Этот файл не мой ,но автор не писал про ЧПОКАНЬе

@fev.santeh Инста

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

EV.SA написал :
Этот "камрад" четко определил ,что при не неверной запрессовке -ЧПОКАЕТ !

С аксиальным прессом не работаю вообще, с радиальным, если не допрессовано, чпокнуть может.
ИМХО, аксиальный - не панацея.

stc уже давно в чёрном списке у меня, напару с равшаном. Я их писулек не вижу, слава движку форума.
Поэтому наверное моё сообщение и могло оказаться вырванным из контекста.

EV.SA написал :
Этот файл не мой ,но автор не писал про ЧПОКАНЬе

О, это мой
Де факто, все верно - если неправильно выполнить оцесс соединения фитинга с трубой, последствия могут быть неблагоприятные. Это верно не только для рехау, но и для мп, пп, меди на всех типах соединений, нержи и т.д. - любых труб и фитингов. Поэтому данное утверждение носит весьма общий характер.
На практике система фитингов и труб из сшитого пэ Рехау показала себя крайне дуракоустойчивой.

Регистрация: 04.11.2013 Новосибирск Сообщений: 220

Был сегодня в Леруа, фитинги Валтек только обжимные.
Пресс-фитинги только Henco!
Вроде тоже должны быть неплохие.
Как они по сравнению с Валтеком и можно ли их обжимать валтековскими ручными клещами?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

arz88 написал :
Пресс-фитинги только Henco!
Вроде тоже должны быть неплохие.

Неплохи, вторые после Tiemme

arz88 написал :
Как они по сравнению с Валтеком и можно ли их обжимать валтековскими ручными клещами?

Можно, профиль тот же.
Когда будете работать клещами, следите, чтоб зазора при их сжатии на фитинге не оставалось.

молоток, чем Хенко хуже Тиемме? По конструкции они, имхо, более прогрессивны, плюс покрытие, опять же.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Warhamster написал :
молоток, чем Хенко хуже Тиемме? По конструкции они, имхо, более прогрессивны, плюс покрытие, опять
же.

Warhamster ни чем не хуже ! Хенко отличные фитинги как и тиемме , понимаешь, меня тиемме больше привлекает , это как красная феррари.

Регистрация: 05.01.2012 Ноябрьск Сообщений: 746

Что под прес что обжимные, то и то *****, текут.

polarrus, Вы это о Хенко? Если да, то распишите, пожалуйста: сколько случаев и с подробностями, если возможно.