Не электрик. Повесил люстру, зачем-то решил дотронутся до корпуса люстры индикаторной отверткой - она загорелась :eek: В коридоре - то же самое. Светится только когда свет выключен, когда включены хотя бы половина ламп - не светится.

Выключатели обычные (без подсветки) - в коридоре одноклавишный, в комнате - двухклавишный. Отвертка без батарейки, Китай за 30 рублей. Проверил обычной лампой накаливания 95W 220В - подсоединяя к батарее и к трубам в стояке один конец - второй к люстре - не горит. Проверял, дотрагиваясь рукой - током не бъется.

В комнате в люстре был желто-зеленый провод, подсоединенный одним концом к корпусу люстры - а другим не понятно куда внутри люстры.

Заземления на потолке нет, оттуда торчат три белых провода в комнате и два в коридоре. Дом 1980г., панельный, П-46.

И еще, при выключенном выключателе - отвертка также светится, если дотрагиваться до двух из трех проводов из потолка.

Что делать?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.11.2013 в 15:56:33

Выключатель размыкает ноль. Забить или делать ремонт.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.11.2013 в 16:00:06

dimkin7 написал : И еще, при выключенном выключателе - отвертка также светится, если дотрагиваться до двух из трех проводов из потолка

Скорее всего на выключатель заведен ноль, а не фаза.

dimkin7 написал : Что делать?

Не лесть в люстру просто отключив выключатель - обязательно отключайте питание люстры автоматами в щитке.

dimkin7 написал : В комнате в люстре был желто-зеленый провод, подсоединенный одним концом к корпусу люстры - а другим не понятно куда внутри люстры.

Второй конец по логике должен остаться в воздухе, т.к. его вам не к чем у подключить.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

14.11.2013 в 17:54:00

dimkin7 написал : Что делать?

Верно, выключатель рвет ноль. Фаза идет напрямую. Это наводка. Первое что нужно это проверить все точки освещения. Если везде одинаково, то нужно поменять в щите концы (фазный и нулевой) местами. Сложность 1- если все одинаково главное чтобы длины концов в щите хватало. Сложность 2 – если по разному на выключателях то часть придется менять в коробках (если есть).

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

14.11.2013 в 19:46:27

Bladiclab, вы определенно меня разочаровываете.. а как же "меггер" ? :)