14.11.2013 в 21:04:35

Всем привет! У заказчика имеется почти готовый проект - заказчик просчитывал самостоятельно воздуховоды. Приток и вытяжка длина каждой ветки - 40м Диаметр сечения воздуховода на всей протяженности сети 250 O_o, На каждой ветке будет по 18 анемостатов d160 Про никакую скорость воздуха и шум, дроссель-клапана перед анемостатами заказчик слышать не хочет....

А вот расход воздуха при такой маленькой площади сечения воздуховода значительный - Общий объем трех помещений - 225 м2. Кухня(20кв), служебные помещения и санузел (60кв) банкетный зал(80кв), фойе и курилка(60кв) Просчитанный мной объем воздухообмена 2850-3000 м3/час

в 250 воздуховоде Это будет просто фантастическая скорость воздуха O_o!!! и Адский шум, но заказчик все воздуховоды уже купил и менять не собирается.... Естественно, что я не могу повесить слишком мощный вентилятор на такой воздухан - люди будут не разговаривать, а просто ОРАТЬ....

Вот в связи с этим вопросы... -Нормально ли будет для такой порнографии по требуемому расходу повесить вентилятор, который выдает 2100 м3/ч? Больше вешать просто боюсь - думаю, что никакой глушитель от щума уже не спасет.... Или забить, и повесить прямоугольный вентилятор на 3200куб, а после него сделать переход на 250? :D

-По-поводу глушителя - если оставляем вентилятор 355M на 2100куб, глушитель после него вешать под диаметр 355, или после перехода под диаметр воздуховода 250??? Если я не ошибаюсь - то по большому счету сопротивление и уровень шумоглушения от этого не изменится? Спасибо!

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

14.11.2013 в 21:27:33

Любое Ваше решение, которое примете - описать и написать на бумаге со всеми последствиями которые могут быть. И всю эту макулатуру с песней на подпись заказчику. Иначе, "мыло и веревка" будут Вашим другом на выходе при таких исходных условиях. Но можно и не писать эти бумажки - если только Вы мазохист ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

14.11.2013 в 21:33:28

Ким написал : Любое Ваше решение, которое примете - описать и написать на бумаге со всеми последствиями которые могут быть. И всю эту макулатуру с песней на подпись заказчику. Иначе, "мыло и веревка" будут Вашим другом на выходе при таких исходных условиях. Но можно и не писать эти бумажки - если только Вы мазохист ;) :)

Я это и так сделаю, друг мой :)

Вы скажите лучше, на Ваш личный взгляд, подойдет ли 355 вентилятор круглый для таких параметров, как меньшее из зол и глушитель d250? :)

0
vlkam
vlkam
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 1945

14.11.2013 в 22:11:02

gotman написал :

  • Общий объем трех помещений - 225 м2. Кухня(20кв), служебные помещения и санузел (60кв) банкетный зал(80кв), фойе и курилка(60кв) Просчитанный мной объем воздухообмена 2850-3000 м3/час

А чей та много так ? Там человек 60 что ли тусоваться разом будут ?

0
Glaen21
Glaen21
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

14.11.2013 в 22:22:57

А отдельными ветками ДУ250 по помещениям Зак. класть не разрешит? Потому как 18 анемов подряд - это ж...а. Или я, извиняюсь, наверно ничего не понял.

0
gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

14.11.2013 в 23:12:21

Glaen21 написал : А отдельными ветками ДУ250 по помещениям Зак. класть не разрешит? Потому как 18 анемов подряд - это ж...а. Или я, извиняюсь, наверно ничего не понял.

Не много не понял - 3ак?

Да. 18 немов подряд...

Предлагаете вентилятор поменьше? Боюсь, что при 18немов более слабый вентилятор последние просто не вытянет. Дроссель-клапанов не предусмотрено

Вот схему накидал

0
Вложение
gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

15.11.2013 в 09:52:24

заложил http://www.systemair.com/KD-315-XL1-Circular-duct-fan_ruru-1289.aspx чувствую, даже он слабоват будет, но шуму даст конкретно :D

0
Glaen21
Glaen21
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

15.11.2013 в 12:19:47

Зак. = Заказчик. Имелось в виду, что системы вентиляции (СВ) предпочтительно имеют древовидную структуру. Ни кто Вам не запрещает в венткамере предусмотреть несколько отдельных вентиляторов или вентилятор (В) с ДУ больше, чем ДУ250. От него/них несколько раздающих/собирающих магистральных воздуховодов можно вести ДУ250. Не совсем понятен выбор именно осевого В. На мой взгляд, шумность в сети радиальных В ниже, что весьма существенно для жилых помещений. Согласен с предыдущим постом. Проект СВ нужно делать по уму. Затем в ходе обсуждения с заказчиком под его ответственность и подпись вносить в него изменения.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

15.11.2013 в 12:36:29

Glaen21 написал : Не совсем понятен выбор именно осевого В

Вообще-то, насколько помню, KD-315 - диагональный вентилятор а не осевой .....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Glaen21
Glaen21
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

15.11.2013 в 13:10:50

Да. Внешний ротор. Сорри. Но, как то все равно к "бочонкам" душа не лежит. Это сугубо личное восприятие организации потока воздуха.

0
gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

15.11.2013 в 14:51:11

Glaen21 написал : Зак. = Заказчик. Имелось в виду, что системы вентиляции (СВ) предпочтительно имеют древовидную структуру. Ни кто Вам не запрещает в венткамере предусмотреть несколько отдельных вентиляторов или вентилятор (В) с ДУ больше, чем ДУ250. От него/них несколько раздающих/собирающих магистральных воздуховодов можно вести ДУ250. Не совсем понятен выбор именно осевого В. На мой взгляд, шумность в сети радиальных В ниже, что весьма существенно для жилых помещений. Согласен с предыдущим постом. Проект СВ нужно делать по уму. Затем в ходе обсуждения с заказчиком под его ответственность и подпись вносить в него изменения.

Я собственно так и сделал после 315 пойдет переход на 250 Вв.

KD - это не осевой, а диагональный. От осевого там толку не будет, напора не дает, а ВВ 250 40 метров тянуть. В принципе я заложил глушитель массивнее под 250 ВВ и регулятор скорости - думаю с шумом разберемся...

Скажите, а до и после вентилятора обязательно оставлять прямой участок 1-2 метра, сразу отвод вставить нельзя?