Аватар пользователя
sda

Местный

Регистрация: 08.12.2011

Вологда

Сообщений: 92

16.11.2013 в 12:55:26

#4163689

Здравствуйте! Хотелось бы узнать Ваше мнение по следующей ситуации.
Я работаю мастером ПО в колледже. У нас поставлена задача по замене электропроводки в мастерских вместе со студентами. Мы произвели расчеты кабелей, выбрали их с учетом запаса. Все согласно требований. Что получилось. На вводе стоит рубильник (з80В, по факту 390), от него шкаф учета с двумя автоматами на 50А. К одному автомату подключен пластиковый бокс кабелем ВВГ 5*6 (22 метра), где произведена разводка по освещению и розеточным группам. ПРОВОДКА ВЫПОЛНЕНА В ПЛАТИКОВЫХ КОРОБАХ. Розеточные группы выполнены кабелем ВВГ3*2,5 (автомат ВА4729 1р 20А х-каВ), Освещение ВВГ3*1,5 (защищены автоматами ВА4729 1р 16А х-ка В).
Вводной автомат ВА47-29 3р 40А х-ка В. Имеется одна большая лаборатория, где установлены светильники ЛПО 2*80 (люм. лампы, дроссель. в данную лабораторию идет три ввода : 220В на розетки (ВВГ3*2,5);220В на понижающий тр-р 36В (ВВГ3*2,5) и на освещение кабель ВВГ3*2,5 (выбрали его, так как нагрузка получилась 3,2 кВт. Так вот при пробном включение данного кабинета в сеть выяснилось следующее: происходит нагрев вводного (в бокс) кабеля ВВГ 5*6 (явно выше 40-45 . пирометра с собой нет), а кабель ВВГ3*2,5 в нормальном состоянии.
Нагрузка по фазам на момент проверки (еще не все помещения сделаны, но нагрузка на завершающем этапе должна получиться равномерной по каждой фазе)Фаза А (назовем ее так) на которой кабинет - 20,5 А; Фаза В - 9,5 А, фаза С пока без нагрузки. Допустимая нагрузка на кабель ВВГ 5*6 - 42 А.
В ЧЕМ ПРИЧИНА ? МОЖЕТ ЭТО НА ЭТО ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО НАГРУЗКА ПОКА НЕРАВНОМЕРНА? ЛИБО КАБЕЛЬ ОТКРОВЕННОЕ Г****.? Как бы Вы решили проблему?
Если причина - неравномерная нагрузка, то думаю завести в кабинет ВВГ5*2,5 и раскидать по линиям. Либо думаем запараллелить вводной кабель вторым кабелем ВВГ5-6 (благо его много). Интересно Ваше мнение. Работы в настоящее время в полном разгаре.

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.11.2013 в 13:03:31

#4163697

sda написал : Допустимая нагрузка на кабель ВВГ 5*6 - 42 А.

Не более 34А

sda написал : Либо думаем запараллелить вводной кабель вторым кабелем ВВГ5-6 (благо его много).

Не лучшая идея

sda написал : Так вот при пробном включение данного кабинета в сеть выяснилось следующее: происходит нагрев вводного (в бокс) кабеля ВВГ 5*6

Греется сам кабель по всей длине или только место ввода в бокс?

sda написал : Фаза А (назовем ее так) на которой кабинет - 20,5 А; Фаза В - 9,5 А, фаза С пока без нагрузки

Токи расчётные или измеренные

Аватар пользователя
sda

Местный

Регистрация: 08.12.2011

Вологда

Сообщений: 92

16.11.2013 в 13:35:29

#4163729

ksiman написал : Не более 34А

откуда данные взяты? не подскажите. а то может не там смотрю

ksiman написал : Греется сам кабель по всей длине или только место ввода в бокс

Греется сам кабель

ksiman написал : Токи расчётные или измеренные

Токи измеренные. Токоизмерительными клещами меряли

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.11.2013 в 13:47:28

#4163740

sda написал : откуда данные взяты? не подскажите. а то может не там смотрю

http://www.colan.ru/support/pue/tabl134.html Смотреть трёхжильный кабель

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.11.2013 в 15:08:58

#4163849

ksiman написал : Смотреть трёхжильный кабель

щас придет ПРОРАБ и закидает документами типа этого: http://sevcable.ru/sites/default/files/catalog/help/tok-nagr-cab.pdf :)

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.11.2013 в 16:08:25

#4163966

andrewkhv написал : щас придет ПРОРАБ и закидает документами типа этого: http://sevcable.ru/sites/default/files/catalog/help/tok-nagr-cab.pdf :)

Прокладка в земле и на воздухе никак не соответствует прокладке в кабель-каналах и пластиковых коробах

Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

16.11.2013 в 18:48:31

#4164280

ksiman написал : Прокладка в земле и на воздухе никак не соответствует прокладке в кабель-каналах и пластиковых коробах

Надо пустое пространство наполнить землей и заземлить)

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

16.11.2013 в 21:16:48

#4164604

sda написал : ЛИБО КАБЕЛЬ ОТКРОВЕННОЕ Г****.?

а замерить сопротивление никак? (Вы пишете его много осталось)

sda написал : ВВГ

вообще то положен с индексом нг-LS, могут докопаться