lucefer2010 написал : Автомат на плите стал на 25 после того как в ответе №15 и №16 написали что много...
Johnny27 написал : Почему на духовку автомат 32А? Она промышленная?
Solovey написал : 3) 32А на духовку - офигеть!
lucefer2010, вы похоже путаете плиту и духовку :) Варочная поверхность - жрет обычно много, ей кабель 3*6 и автомат 32А (подключается обычно через клеммник) Духовка - это то, где мы пирожки выпекаем, обычно жрет мало, чаще всего подключается в обычную бытовую розетку номиналом 16А. Вот для нее мы кидаем кабель 3*2,5 и автомат 16А. Иногда народ находит где-то монстроподобные духовки которые жрут гораздо больше - под такую духовку может понадобиться кабель 3*4 и автомат на 25А - но это редкий частный случай. Плита - традиционная плита с блинами сверху под сковородки и духовкой снизу для пирогов. Как и просто ВП жрет много, так что для нее тоже кабель 3*6 и автомат 32А. В этом случае на духовку отдельное питание уже не тащим.
lucefer2010,
Нафига на розетки зала дифавтомат? Ставьте УЗО, как и везде.
Еще уже второй раз советую вам на схеме подписать сечения кабелей.
Какое РН хотите поставить?