Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

21.11.2013 в 17:46:20

Johnny27 написал : Конечно. Ноль и там может отвалиться.

Ну тогда уж надо TN-S делать и тянуть с подстанции пятижильный кабель.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.11.2013 в 17:51:09

Shturman1 написал : А контур заземления? Ведь в месте разделения должен быть присоединен контур заземления.

Обязательно?

А если доступа к контуру заземления нет, значит и разделять нельзя?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5613

21.11.2013 в 17:53:14

void, пока у Вас в стояке 4 провода - Вы все делаете под свою ответственность, на свой страх и риск. Никаких гарантий, что все всегда будет хорошо. PS: сам так живу.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

21.11.2013 в 17:55:25

Solovey написал : А если доступа к контуру заземления нет, значит и разделять нельзя?

конечно. А если отгорает ноль ниже по стояку, то при отсутствии связи с контуром заземления будем иметь потенциал на всех приборах подключенных к РЕ проводнику.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

21.11.2013 в 18:03:07

Johnny27 написал : Никаких гарантий, что все всегда будет хорошо.

Для нашего бытия этот девиз актуален всегда! Любую систему супер-TN всегда можно ухайкать бездарной, варварской эксплуатацией. И хоть сколько проводов будет - хоть 4, хоть 10...

0
void
void
Местный

Регистрация: 26.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 447

21.11.2013 в 18:56:14

Johnny27 написал : void, пока у Вас в стояке 4 провода - Вы все делаете под свою ответственность, на свой страх и риск. Никаких гарантий, что все всегда будет хорошо. PS: сам так живу.

Да я понимаю... Но ведь даже после реконструкции стояков дом не станет соответствовать ПУЭ-7. Каким-нибудь магическим образом - ДСУП во всех квартирах не появится. Так что любое решение тут - компромисс... В ту, или иную сторону.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.11.2013 в 18:59:52

void, Двухполюсник Ваш? Я бы на такой ноль заземлялся.

0
void
void
Местный

Регистрация: 26.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 447

21.11.2013 в 19:05:38

Rumato написал : void, Двухполюсник Ваш? Я бы на такой ноль заземлялся.

Да. Автоматы переезжают в квартирный щиток с полным фаршем. Тут останется только двухполюсник и УЗО 300ма.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.11.2013 в 19:08:00

void написал : Да. Автоматы переезжают в квартирный щиток с полным фаршем. Тут останется только двухполюсник и УЗО 300ма.

Крутяк:yu

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

21.11.2013 в 19:24:12

Solovey написал : Формально по ПУЭ сечение PEN проводника должно быть не менее 16 кв. мм алюминия. Тогда мы можем его в щитке делить на N и PE.

Другие условия определяющие возможность разделения PEN на N+PE мне не известны.

Чтоб получить полноценый РЕ,нужно выполнить еще этот пункт ПУЭ 7.1.87.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

22.11.2013 в 10:05:58

дружба написал : Чтоб получить полноценый РЕ,нужно выполнить еще этот пункт ПУЭ 7.1.87.

7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей: основной (магистральный) защитный проводник; основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим; стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями; металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.

Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

Не вижу никакой связи между разделением PEN в этажном щитке и выполнением данного пункта ПУЭ.

Shturman1 написал : конечно. А если отгорает ноль ниже по стояку, то при отсутствии связи с контуром заземления будем иметь потенциал на всех приборах подключенных к РЕ проводнику.

Поворное заземление РЕN и РЕ проводников рекомендуется, но я в ПУЭ такого обязательного требования не вижу.

0