VladislavV написал : Не понял вопроса...
Ну как жеж, чел хочет строить классическую СКС: информационная сеть, силовая выделенная, силовая бытовая... А как же он будет давать 25 годов гарантии на 100 мбит? Иль гигабит, если витая пара 5ё...
05.10.2006 в 09:31:27
VladislavV написал : Не понял вопроса...
Ну как жеж, чел хочет строить классическую СКС: информационная сеть, силовая выделенная, силовая бытовая... А как же он будет давать 25 годов гарантии на 100 мбит? Иль гигабит, если витая пара 5ё...
05.10.2006 в 09:55:18
Вот что то вроде схемы покритикуйте да подкоректируйте , только сильно не "пинайте" . Где знаки вопрос там просьба посоветовать парамерты .......
05.10.2006 в 11:01:16
Banderos
1) Где пятая жила во вводном кабеле? На 50А хотя бы 5*10 медью. В Вашем регионе плата за подключение есть? Цену киловатта знаете? Умножайте на 30... Только зачем заказчику столько, электроотопление сделать? 2) На входе УЗО 63А/300мА типа S. 3) Питание компьютеров, мониторов, факсов (но не лазерных принтеров), АТС, сетевого оборудования, аварийного освещения выносите в отдельный щиток и разводите по "красным" розеткам - на вилки ключ. Где будет установлен однофазный UPS? 4) Уличное освещение и освещение санузла - под защиту отдельного УЗО 10мА. 5) Проводка групповых линий 3*1.5 - 3*2.5, УЗО для розеток 30мА.
Следование моим советам вредит кошельку
05.10.2006 в 11:25:17
[QUOTE=ВТБ!] Banderos
Только зачем заказчику столько, электроотопление сделать?
про отопление я слова не сказал. ВЫ ошиблись наверно.оно у них будет центральное .
05.10.2006 в 11:27:16
ВТБ! написал : 4) Уличное освещение и освещение санузла - под защиту отдельного УЗО 10мА.
Зачем?
05.10.2006 в 11:28:18
[QUOTE=ВТБ!] Banderos 3) Питание компьютеров, мониторов, факсов (но не лазерных принтеров), АТС, сетевого оборудования, аварийного освещения выносите в отдельный щиток и разводите по "красным" розеткам - на вилки ключ. Где будет установлен однофазный UPS? а авриийка обязательна? и про УПС можно подробнее?
05.10.2006 в 11:33:58
Banderos написал : ВЫ ошиблись наверно
А Вы не ошиблись с потребной мощностью?
а авриийка обязательна? и про УПС можно подробнее?
А это заказчику виднее. А UPS захочет поставить - сеть уже готова.
BV написал : Зачем?
Чтобы работа офиса не прервалась из-за утечки в этой ерунде.
Следование моим советам вредит кошельку
05.10.2006 в 11:36:15
ВТБ! написал : Чтобы работа офиса не прервалась из-за утечки в этой ерунде.
Почему не 30?
05.10.2006 в 11:39:16
BV
Откуда такая утечка в паре-тройке светильников при длине проводки десятки метров? Есть несколько милиампер - уже авария. Можно и 30мА - для экономии и единообразия.
Следование моим советам вредит кошельку
05.10.2006 в 11:46:00
[quote=ВТБ!]А Вы не ошиблись с потребной мощностью?
может и ошибся для этого и спрашиваю у вас . а на сколько тогда тянет этот офис по мошности примерно 12кВт или я ошибаюсь .
05.10.2006 в 11:48:48
и еше пришла такая идея ... возможно ли как вариант сеть пустить в спец плинтусах ??? кто нибудь сталкивался с таким ? и по идее отдельно от силовой проводки будет и наводок соответственно не должно быть....