05.10.2006 в 09:31:27

VladislavV написал : Не понял вопроса...

Ну как жеж, чел хочет строить классическую СКС: информационная сеть, силовая выделенная, силовая бытовая... А как же он будет давать 25 годов гарантии на 100 мбит? Иль гигабит, если витая пара 5ё...

0
Banderos
Banderos
Новичок

Регистрация: 02.10.2006

Москва

Сообщений: 37

05.10.2006 в 09:55:18

Вот что то вроде схемы покритикуйте да подкоректируйте , только сильно не "пинайте" . Где знаки вопрос там просьба посоветовать парамерты .......

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27730

05.10.2006 в 11:01:16

Banderos

1) Где пятая жила во вводном кабеле? На 50А хотя бы 5*10 медью. В Вашем регионе плата за подключение есть? Цену киловатта знаете? Умножайте на 30... Только зачем заказчику столько, электроотопление сделать? 2) На входе УЗО 63А/300мА типа S. 3) Питание компьютеров, мониторов, факсов (но не лазерных принтеров), АТС, сетевого оборудования, аварийного освещения выносите в отдельный щиток и разводите по "красным" розеткам - на вилки ключ. Где будет установлен однофазный UPS? 4) Уличное освещение и освещение санузла - под защиту отдельного УЗО 10мА. 5) Проводка групповых линий 3*1.5 - 3*2.5, УЗО для розеток 30мА.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Banderos
Banderos
Новичок

Регистрация: 02.10.2006

Москва

Сообщений: 37

05.10.2006 в 11:25:17

[QUOTE=ВТБ!] Banderos

Только зачем заказчику столько, электроотопление сделать?

про отопление я слова не сказал. ВЫ ошиблись наверно.оно у них будет центральное .

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 136070

05.10.2006 в 11:27:16

ВТБ! написал : 4) Уличное освещение и освещение санузла - под защиту отдельного УЗО 10мА.

Зачем?

0
Banderos
Banderos
Новичок

Регистрация: 02.10.2006

Москва

Сообщений: 37

05.10.2006 в 11:28:18

[QUOTE=ВТБ!] Banderos 3) Питание компьютеров, мониторов, факсов (но не лазерных принтеров), АТС, сетевого оборудования, аварийного освещения выносите в отдельный щиток и разводите по "красным" розеткам - на вилки ключ. Где будет установлен однофазный UPS? а авриийка обязательна? и про УПС можно подробнее?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27730

05.10.2006 в 11:33:58

Banderos написал : ВЫ ошиблись наверно

А Вы не ошиблись с потребной мощностью?

а авриийка обязательна? и про УПС можно подробнее?

А это заказчику виднее. А UPS захочет поставить - сеть уже готова.

BV написал : Зачем?

Чтобы работа офиса не прервалась из-за утечки в этой ерунде.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 136070

05.10.2006 в 11:36:15

ВТБ! написал : Чтобы работа офиса не прервалась из-за утечки в этой ерунде.

Почему не 30?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27730

05.10.2006 в 11:39:16

BV

Откуда такая утечка в паре-тройке светильников при длине проводки десятки метров? Есть несколько милиампер - уже авария. Можно и 30мА - для экономии и единообразия.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Banderos
Banderos
Новичок

Регистрация: 02.10.2006

Москва

Сообщений: 37

05.10.2006 в 11:46:00

[quote=ВТБ!]А Вы не ошиблись с потребной мощностью?

может и ошибся для этого и спрашиваю у вас . а на сколько тогда тянет этот офис по мошности примерно 12кВт или я ошибаюсь .

0
Banderos
Banderos
Новичок

Регистрация: 02.10.2006

Москва

Сообщений: 37

05.10.2006 в 11:48:48

и еше пришла такая идея ... возможно ли как вариант сеть пустить в спец плинтусах ??? кто нибудь сталкивался с таким ? и по идее отдельно от силовой проводки будет и наводок соответственно не должно быть....

0