Подскажите пожалуйста правильно ли собрана схема?
22.11.2013 в 21:22:38
Подскажите пожалуйста правильно ли собрана схема?
22.11.2013 в 21:33:33
Работоспособна, только 40 на 50 можно заменить, для более правильной работоспособности.
22.11.2013 в 21:42:21
services написал : для более правильной работоспособности.
в чем правильность работоспособности проявится?
22.11.2013 в 22:49:15
services написал : Работоспособна, только 40 на 50 можно заменить, для более правильной работоспособности.
А если ему всего 40 дали?
Alex2507 написал : в чем правильность работоспособности проявится?
Нормально у Вас все. Коллега имел ввиду, что если есть возможность взять большую мощность (стояки-кабели позволяют, УК-ЭСО не против) то можно установить вводной автомат позволяющий отбирать бОльшую мощность т.е. 50А вместо 40.
Upd да, и после узо достаточно использовать 1р автоматы - профит типо;)
22.11.2013 в 23:11:05
x.tra написал : Нормально у Вас все.
Немного не по адресу, но спасибо! У меня действительно все нормально:yu
22.11.2013 в 23:22:24
(это частный дом) на установленные автоматы на 40 косо смотрят но разрешено, в дом заходит кабель 16кв напрямую в счетчик. Объясните пожалуйста в этой схеме какую роль играет 63А УЗО в чем отличие 63А узо от 40А автомата, а вот почему выбрал 2х полюсные автоматы потому что если установлены однополюсные автоматы на общем нуле то при замыкании вырубается все
22.11.2013 в 23:35:54
ничего не понял:cool:
23.11.2013 в 08:11:04
martinibest написал : (это частный дом) на установленные автоматы на 40 косо смотрят но разрешено, в дом заходит кабель 16кв напрямую в счетчик. Объясните пожалуйста в этой схеме какую роль играет 63А УЗО в чем отличие 63А узо от 40А автомата, а вот почему выбрал 2х полюсные автоматы потому что если установлены однополюсные автоматы на общем нуле то при замыкании вырубается все
Мне кажется я понял (не электрик мне проще понять :)). Объясню по простому, без лишних деталей. 40А автомата означает, что он отключится если через него проходит ток больше 40А. 63А УЗО означает что узо не сгорит если через него пойдёт ток в 63А. Узо отключается по току утечки (в милиамперах) а не по току линии (в амперах).
23.11.2013 в 08:59:26
martinibest, А что у Вас подключено на автоматы 16 и 25?
23.11.2013 в 09:16:01
И еще у топикстартера похоже есть напрасное опасение, что однополюсные автоматы не смогут защитить двухполюсное УЗО при КЗ.
Rumato написал : martinibest,
А что у Вас подключено на автоматы 16 и 25?
(дополню вопрос) И какое сечение кабелей, которые от них отходят?
23.11.2013 в 09:18:53
martinibest написал : Объясните пожалуйста в этой схеме какую роль играет 63А УЗО в чем отличие 63А узо от 40А автомата
Не вдаваясь в функциональность по номиналам, роль УЗО в данной схеме определяется предельным его током утечки - если 100-300мА - то скорее его цель противопожарная, если 30мА, то защита пользователей от поражения током. Автомат просто контролирует общую предельную нагрузку и предохраняет от КЗ.
martinibest написал : выбрал 2х полюсные автоматы потому что если установлены однополюсные автоматы на общем нуле то при замыкании вырубается все
с чего Вы взяли? "вырубается все" в данном случае, если возникнет утечка, причем все вырубит УЗО а не автоматы.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу