Аватар пользователя
oleg_a

Местный

Регистрация: 03.10.2006

Москва

Сообщений: 66

03.10.2006 в 19:20:55

Подскажите пожалуйста, правильно ли я собираюсь собрать щит в квартире ?Знакомый электрик смотрел сказал что вроде бы да.Нагрузки по свету большие из за галогенок,правда при расчете брал каждую как 50 Вт(будут 35 Вт).Трансформатор из ванной уберу в коридор.А узо на плиту потянет?Подскажите проффесионалы...Чем(АВВ,Легранд,Шнайдер..) скомпоновать данное умтройство по цена / качество автоматов, узо..Кабель использовать буду Nym 3х2,5 и 3х1,5 соответственно.Плита Nym 3*6.Освещение за гипроком ПУГНП 3х1,5 и 4 х 1,5 (Подольсккабель) Собираюсь сам электрику делать...Дело ответственное но руки вроде растут откуда надо,но без вас не обойтись!

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.10.2006 в 20:03:18

oleg_a написал : Подскажите пожалуйста, правильно ли я собираюсь собрать щит в квартире ?Знакомый электрик смотрел сказал что вроде бы да.Нагрузки по свету большие из за галогенок,правда при расчете брал каждую как 50 Вт(будут 35 Вт).Трансформатор из ванной уберу в коридор.А узо на плиту потянет?Подскажите проффесионалы...Чем(АВВ,Легранд,Шнайдер..) скомпоновать данное умтройство по цена / качество автоматов, узо..Кабель использовать буду Nym 3х2,5 и 3х1,5 соответственно.Плита Nym 3*6.Освещение за гипроком ПУГНП 3х1,5 и 4 х 1,5 (Подольсккабель) Собираюсь сам электрику делать...Дело ответственное но руки вроде растут откуда надо,но без вас не обойтись!

Начать надо с того, что с автоматом варочной поверхности вы погорячились - достаточно 40А. А вот с освещением непонятки ... Объясните, откуда такие мощности - разверните поподробнее все нагрузки. От ПУГНП я посоветовал бы сразу отказаться и использовать ПУНП. Начните с нагрузок освещения ...

0
Аватар пользователя
artel2000

Местный

Регистрация: 26.09.2006

Москва

Сообщений: 15

03.10.2006 в 22:02:24

Варочная панель+духовка прибл 12800Вт. 12800/220=58,181 А(вроде так?) Нагрузка по освещению: В реальности будет по 35 Вт/лампа.Расчетную брал 50 Вт/лампа. Гостинная 21 светильник. 21х50=1100Вт + 2 подвесных. Спальня 19 х 50 = 950 + два прикроватных,
Кухня 11х50=550 + 1 подвесной,
Кабинет+холл 17х50=850, Ванна 7х50=350 + светильник над умывальником.
вот примерно и все. А чем плох провод ПУГНП? http://www.electro-mpo.ru/card3789.html

0
Аватар пользователя
oleg_a

Местный

Регистрация: 03.10.2006

Москва

Сообщений: 66

03.10.2006 в 22:19:27

Варочная панель+духовка прибл 12800Вт. 12800/220=58,181 А(вроде так?) Нагрузка по освещению: В реальности будет по 35 Вт/лампа.Расчетную брал 50 Вт/лампа. Гостинная 21 светильник. 21х50=1100Вт + 2 подвесных. Спальня 19 х 50 = 950 + два прикроватных,
Кухня 11х50=550 + 1 подвесной,
Кабинет+холл 17х50=850, Ванна 7х50=350 + светильник над умывальником.
вот примерно и все. А чем плох провод ПУГНП? http://www.electro-mpo.ru/card3789.html

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.10.2006 в 22:27:30

artel2000 написал : Варочная панель+духовка прибл 12800Вт. 12800/220=58,181 А(вроде так?) Нагрузка по освещению: В реальности будет по 35 Вт/лампа.Расчетную брал 50 Вт/лампа. Гостинная 21 светильник. 21х50=1100Вт + 2 подвесных. Спальня 19 х 50 = 950 + два прикроватных,
Кухня 11х50=550 + 1 подвесной,
Кабинет+холл 17х50=850, Ванна 7х50=350 + светильник над умывальником.
вот примерно и все. А чем плох провод ПУГНП? http://www.electro-mpo.ru/card3789.html

Начнем с ПУГНП - жила многопроволочная. При монтаже надо будет использовать наконечники и опрессовочные клещи. Или облуживать. Вам это надо? С освещением все понятно - отопление на зиму можно отключить - светильники обогрев обеспечат. А вот с кухонными причиндалами у меня сумления. Думаете, что нагрузку с таким током 6 квадратов выдержат? Откуда у вас такие данные по мощностям? Это не реально.

0
Аватар пользователя
artel2000

Местный

Регистрация: 26.09.2006

Москва

Сообщений: 15

03.10.2006 в 22:43:50

Сори оЧепятка с прИчИндалами. Духовка 3650 Вт http://www.whirlpool.ru/ru/products/ComparisonTable/parameters/?a=0&compare=/cms/Division/kmh6dep7 Панель 5800Вт http://www.whirlpool.ru/ru/products/ComparisonTable/parameters/?a=0&compare=/cms/Division/xutmk191 Но всеже получается ток 43 А. Подскажите пару:узо + автомат(оптимальное).С кабелем понял.ПУНП. Что скажете о разбивке на группы освещения по помещениям? Правильно ли? 1Автомат - 1помещение

0
Аватар пользователя
oleg_a

Местный

Регистрация: 03.10.2006

Москва

Сообщений: 66

03.10.2006 в 22:49:53

что творится с никами...мммм

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.10.2006 в 23:27:34

  1. Зачем последовательно включены УЗО?
  2. Есть ли отдельный провод заземления.
  3. Сколько фаз заходит в квартиру. или вы все ЭТО вешаете на одну?
  4. Если на три фазы, (по кол-ву вторичных УЗО), то неправильно распределена нагрузка по фазам.
  5. Если дом старый - может не потянуть этажная разводка. Придется тянуться к щитовой.
  6. Да и в новых не факт, что потянет. У вас что раньше стояло - газовая или электрическая плита?

avmal написал : Начнем с ПУГНП - жила многопроволочная. При монтаже надо будет использовать наконечники и опрессовочные клещи. Или облуживать. Вам это надо? С освещением все понятно - отопление на зиму можно отключить - светильники обогрев обеспечат. А вот с кухонными причиндалами у меня сумления. Думаете, что нагрузку с таким током 6 квадратов выдержат? Откуда у вас такие данные по мощностям? Это не реально.

И одножильный придется конечить и опрессовывать. или варить - такие требования по меди.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.10.2006 в 01:10:13

swalka написал : И одножильный придется конечить и опрессовывать. или варить - такие требования по меди.

Вы посто обязаны поделиться своим секретом - как вы ухитряетесь опрессовывать и варить однопроволочную жилу ...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.10.2006 в 11:31:44

avmal написал : Вы посто обязаны поделиться своим секретом - как вы ухитряетесь опрессовывать и варить однопроволочную жилу ...

  1. На скрутку одевается трубка. медная. зажимается клещами
  2. На скрутку цепляется один конец от сварочного.
    Конец скрутки скусывается для подравнивания.
    К нему подносится другой конец сварочного с уголь ным стержнем.
    (даже от батарейки, или щетка мощная.) конец скрутки оплавляется, получается шарик такой.
    Хорошо! :)
0
Аватар пользователя
oleg_a

Местный

Регистрация: 03.10.2006

Москва

Сообщений: 66

04.10.2006 в 14:19:52

swalka написал :

  1. Зачем последовательно включены УЗО?
  2. Есть ли отдельный провод заземления.
  3. Сколько фаз заходит в квартиру. или вы все ЭТО вешаете на одну?
  4. Если на три фазы, (по кол-ву вторичных УЗО), то неправильно распределена нагрузка по фазам.
  5. Если дом старый - может не потянуть этажная разводка. Придется тянуться к щитовой.
  6. Да и в новых не факт, что потянет. У вас что раньше стояло - газовая или электрическая плита?

Дом новостройка( 2 года) свободная планировка.Друг зделал дизайн-проект(потолки,перегородки, светильники и пр ..).Первое узо в схеме пожарное(возможно.. поменять на 300 мА?) Остальные по групам..Руководствовался при составлении приатаченной статьей. фазы...Точно не....,но местный электрик говорил что можно сделать и три?!Как узнать? Одна фаза я понимаю это три проводника L + N + Pe?,А три это 3 L + N + PE?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.10.2006 в 14:35:22

artel2000 написал : Сори оЧепятка с прИчИндалами. Духовка 3650 Вт http://www.whirlpool.ru/ru/products/ComparisonTable/parameters/?a=0&compare=/cms/Division/kmh6dep7 Панель 5800Вт http://www.whirlpool.ru/ru/products/ComparisonTable/parameters/?a=0&compare=/cms/Division/xutmk191 Но всеже получается ток 43 А. Подскажите пару:узо + автомат(оптимальное).С кабелем понял.ПУНП. Что скажете о разбивке на группы освещения по помещениям? Правильно ли? 1Автомат - 1помещение

С освещением все нормально - можно к этому не возвращаться. А вот с варочной надо разобраться поподробнее. Как я понял, варочная поверхность и духовка у вас независимые. Поэтому, духовка включается в обычную бытовую розетку. Варочна поверхность подключается к розетке РШ-ВШ-40(32) и защищается автоматом 32 или 40А. Поэтому розетку духовки надо включить в общую группу кухонных розеток или запитать отдельной линией 2,5 через отдельный автомат 16А.

0
Аватар пользователя
oleg_a

Местный

Регистрация: 03.10.2006

Москва

Сообщений: 66

04.10.2006 в 22:43:19

avmal написал : С освещением все нормально - можно к этому не возвращаться. А вот с варочной надо разобраться поподробнее. Как я понял, варочная поверхность и духовка у вас независимые. Поэтому, духовка включается в обычную бытовую розетку. Варочна поверхность подключается к розетке РШ-ВШ-40(32) и защищается автоматом 32 или 40А. Поэтому розетку духовки надо включить в общую группу кухонных розеток или запитать отдельной линией 2,5 через отдельный автомат 16А.

Исправлюсь - выложу.Респект.

0
Аватар пользователя
oleg_a

Местный

Регистрация: 03.10.2006

Москва

Сообщений: 66

05.10.2006 в 14:08:35

avmal, подскажите а если использовать 2Р автоматы ,кроме удобства монтажа и отсечки нуля еще какие то плюсы есть?На работу узо зто не повлияет?

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

05.10.2006 в 15:52:18

oleg_a

Освещение ванной и балкона нуждается в защите УЗО 10-30мА. УЗО духовки и поверхности можно объединить или упразднить. Но можно и оставить. Номиналы автоматов СМ, ПМ и ВН можно уменьшить до 10А.

Двухполюсные автоматы крайне удобны для локализации утечки без помощи специалистов, до какого-либо нехитрого алгоритма способны самостоятельно дойти даже домашние разного образования, пола и возраста. Но лучше заранее объяснить.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу