Maxvall написал : Спасибо с выбором номиналов понятно.Применимы ли автоматы 1P+N и в чем их отличие от 2п?
подключение нуля и фазы в один модуль а не в два. вот 1 p+n а вот 2p На картинках, правда не совсем АВ, но суть та же ;)
25.11.2013 в 00:42:42
Maxvall написал : Спасибо с выбором номиналов понятно.Применимы ли автоматы 1P+N и в чем их отличие от 2п?
подключение нуля и фазы в один модуль а не в два. вот 1 p+n а вот 2p На картинках, правда не совсем АВ, но суть та же ;)
25.11.2013 в 09:21:25
x.tra написал : подключение нуля и фазы в один модуль а не в два.
В большинстве случаев 1P+N тоже два модуля. Разница только в наличии расцепителя в нуле. У двухполюсного расцепители стоят в обоих полюсах, а у 1р+н только в одном, а второй расцепляется прицепом за счет механической связи.