01.12.2013 в 20:28:06

igorian79 написал : ножки стола мешают.

С ГВС и ХВС ,вопрос отпал. Уменя только вариант:

касимов написал : можут быть контруклоны в разводке труб.

0
Аватар пользователя
igorian79

Местный

Регистрация: 04.01.2010

Орел

Сообщений: 67

01.12.2013 в 20:42:49

касимов написал : С ГВС и ХВС ,вопрос отпал. Уменя только вариант:

Я вас понялл проверю на следующих выходных.

0
Аватар пользователя
andrey32

Местный

Регистрация: 22.03.2010

Минск

Сообщений: 73

01.12.2013 в 21:01:59

Кстати тоже долго боролся с воздухом в своей системе. Какие только мысли в голову не лезли. Оказались негерметичными мембраны в расширительных бачках, в котловом и дополнительном.

0
Аватар пользователя
igorian79

Местный

Регистрация: 04.01.2010

Орел

Сообщений: 67

01.12.2013 в 21:08:14

andrey32 написал : Кстати тоже долго боролся с воздухом в своей системе. Какие только мысли в голову не лезли. Оказались негерметичными мембраны в расширительных бачках, в котловом и дополнительном.

Подскажите как это проверить?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

01.12.2013 в 21:31:40

andrey32 написал : Оказались негерметичными мембраны в расширительных бачках, в котловом и дополнительном.

Вопрос вероятно повиснет.Как обнаружили и что было предпринято?

0
Аватар пользователя
andrey32

Местный

Регистрация: 22.03.2010

Минск

Сообщений: 73

01.12.2013 в 21:49:21

Котел в подвале. На второй этаж завел линию к полотенчикам. Её стало через день завоздушивать так, что циркуляция прерывалась. Воздух раньше стравливал и из батарей, но как то это не напрягало. Начал искать. Думал даже что может какая хим реакция. Хотя трубы и батареи сталь, кроме этой линии на полотенчики - металлопласт. Решил проверить РБ. Выпустил полностью воздух из РБ, давление добавил подпиточным краном, а из нипеля вода. Снял дополнительный РБ, накачал в него воздух, а из патрубка, который к системе воздух идет. В результате сейчас доп. РБ новый. Котловой РБ с выпущенным воздухом. Проблема исчезла.

0
Аватар пользователя
Venom_32

Местный

Регистрация: 07.01.2025

Брянск

Сообщений: 1

07.01.2025 в 19:20:08

всем доброго времени суток. Возникла проблема с системой отопления, завоздушена. Через краны маевского воздух не стравливается. Котел двухконтурный навьен. Две ветки отопления и теплый пол. Как можно стравить воздух с системы? Радиаторы алюминевые горячие в верху внизу холодные. Отопление ленинградка.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

07.01.2025 в 19:34:07

Venom_32 написал 07.01.2025 в 19:20

Как можно стравить воздух с системы?

А он там есть?

Venom_32 написал 07.01.2025 в 19:20

Радиаторы алюминевые горячие в верху внизу холодные. Отопление ленинградка.

Фотоаппарат в смартфоне сломался...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

07.01.2025 в 19:38:04

Venom_32 написал 07.01.2025 в 19:20

Возникла проблема с системой отопления, завоздушена. Через краны маевского воздух не стравливается.

Итак, возникла проблема. Когда возникла, как?

Много лет и даже ещё вчера прекрасно всё работало, а теперь перестало? Или никогда не работало и вот опять?

Откуда возникло предположение, что система завоздушена? И что причина проблемы в этом?

И в чём заключается проблема? В помещениях холодно? Или расход газа зашкаливает?

0