26.11.2013 в 12:25:44
Залили стяжку на кухне ЦПС150 , в итогде в местах где были маяки стяжка начала бухтеть , выдолбили эти полосы и залили литым бетоном м300 , эти полосы в результате все потрескались , но сейчас не бухтят , ну и еще видно зазор между старой стяжкой и новой (толщина стяжки в среднем 5см , в местах где переделывали ложили 2 ряда кладочной сетки , один в нижнем сечении , другой в верхнем) трещины по 2мм . Правильно ли все сделали строители , можно ли на такую стяжку ложить плитку или нужно переделывать ???? Заранее спасибо за совет!!!!
26.11.2013 в 12:53:46
sleshspb Класть плитку можно.
Добрых дел мастерррр
26.11.2013 в 20:42:56
Ложить нельзя. Класть - можно. :) ЗЫ "литой бетон" дал усадку и появились трещинки ибо "ухаживали" за ним "никак". Да и вообще эти бетоны любят по границам примыканий трещины разводить.
27.11.2013 в 11:50:34
Проникающим грунтом пройдитесь, на всякий случай. И кладите плитку. У Вас там скорее всего перепады, поэтому клей попробуйте толстослойный клей - им до 15 мм можно выровнять (например
27.11.2013 в 13:45:56
например церезитом 17. розовые канистрочки.
Умко написал : Ложить нельзя. Класть - можно.
+100500 опередили)