Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.11.2013 в 10:38:04

Добрый день!

Дом старый панельный

В щитке стоят выключатели (2 черных 16A, один круглый). причем на один черный посажены розетки, на другой весь свет

Иногда при включении духового шкафа вырубает один черный

С недавнего времени (даже при не включенной плите) стало отключаться электричество вообще везде - лечится поворотом круглого выключателя. при вороте такое ощущение что внутри там что то искрит/мкнет

прошу совета т.к. не разбираюсь - на что можно заменить все это хозяйство, что лучше поставить? можно ли поставить 20А ?

спасибо

0
Вложение
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

28.11.2013 в 10:42:02

круглый взрывпакет лучше вообще не трогать

0
konsta29
konsta29
Резидент

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

28.11.2013 в 10:43:44

Вызывайте электрика, меняйте пакетный выключатель - "круглый", и два чёрных. Меняйте на те номиналы (написана цифра и буква А - 16А, 25А и т.п.), которые указаны на "выключателях". Сами ни в коем случае не лазайте, к "круглому" подводится электричество в квартиру.

0

β-тестер МШУ-125/1400

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.11.2013 в 10:45:44

sh987 написал : С недавнего времени (даже при не включенной плите) стало отключаться электричество вообще везде - лечится поворотом круглого выключателя. при вороте такое ощущение что внутри там что то искрит/мкнет

1) Никогда не крутите круглый пока не отключите 2 черных. Круглые - зверь опасный, может и травмировать... 2) У вас же дом с газом, откуда взялась электроплита? Что за плита? Проводка на подключение электроплиты явно не расчитана.

3) Вызвать электрика из жека, или из УК, или еще откуда... Сказать что вот эта круглая хреновина умерла. Пусть заменит на автомат. Автомат скорее всего придется самостоятельно приобрести. Двухполюсный. Явно не более 25А.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

28.11.2013 в 10:46:17

перемычка сверху автоматов занятная

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.11.2013 в 10:49:40

Solovey написал : 1) Никогда не крутите круглый пока не отключите 2 черных. Круглые - зверь опасный, может и травмировать... 2) У вас же дом с газом, откуда взялась электроплита? Что за плита? Проводка на подключение электроплиты явно не расчитана.

3) Вызвать электрика из жека, или из УК, или еще откуда... Сказать что вот эта круглая хреновина умерла. Пусть заменит на автомат. Автомат скорее всего придется самостоятельно приобрести. Двухполюсный. Явно не более 25А.

прошу прощения! не плита - а духовой шкаф (поправил) круглый начал иногда отключать даже без включения духовки

0
konsta29
konsta29
Резидент

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

28.11.2013 в 10:51:52

luzgin написал : перемычка сверху автоматов занятная

Гораздо более занятны подходящие к пакетнику подгоревшие провода.:eek: Если затянуть может стать вот так :mad:

sh987 написал : круглый начал иногда отключать даже без включения духовки

Бегом за электриком. В прямом смысле.

0

β-тестер МШУ-125/1400

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.11.2013 в 10:54:23

sh987 написал : круглый начал иногда отключать даже без включения духовки

Нормально. Вернее не нормально, но у меня он тоже так умирал... Просто пропадало наапряжение в квартире... Сам "круглый" он тупой, ничего автоматически отключать не умеет - у него просто внутренности подгорели... Я когда свой демонтированный раскрутил - сразу стало понятно почему свет отключался...

Долго не раздумывайте - вызывайте местного электрика. И крутилку - под замену!

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

28.11.2013 в 11:10:09

konsta29 написал : Бегом за электриком. В прямом смысле.

в хрущевках, 5 этажках (у нас) так (если не хуже) ВЕЗДЕ в среднем домам 40 лет в щит лезть реально СТРАШНО

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.11.2013 в 11:15:35

luzgin, Да у многих сейчас так... и у многих так бодет еще многие годы... И у меня бы этот покетный выключатель стоял бы до сих пор... Но, стало в квартире пропадать электричество. Также, как и автор темы я несколько раз возвращал свет в квартиру путем проворота пакетника... А в очередной раз ручка провернулась в холостую...

Там у стержня вращение к контактам передается через пластиковую вставку. Контакты перегрелись, вставка расплавилась, пакетник перестал управляться...

Это сейчас, через много лет, читая форум, я только узнал как сильно рисковал без страха проворачивая ручку пакетника под нагрузкой...

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

28.11.2013 в 11:18:17

Solovey написал : Это сейчас, через много лет, читая форум, я только узнал как сильно рисковал без страха проворачивая ручку пакетника под нагрузкой...

помоему им и 0 коммутируеться вместе с фазой так что нагрузка...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу