Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

21.12.2013 в 22:55:52

Не могу не спасти ситуацию. Стоп!! Ваш щиток можно собрать двумя вариантами: а) Наплевать на гребёнки и собрать наконечниками. Тогда НШВИ(2) сгодятся, чтобы между автоматами и УЗО сделать перемычки. Этот вариант будет дешевле и быстрее доставабельным по материалам. б) Собрать на гребёнках. Тогда: * PS2/12 надо будет пилить пополам. ИМХО ради трёх УЗОшек в ряд она нафиг не нужна, штатно она на 6 штук УЗОшек. * НШВИ(2) вообще нафиг не нужны будут, потому что все соединения будут одинарные.

И у вас пункты 12 и 13 одинаковые. Пункт 12 должен быть "Г3943 Наконечник НШВИ 6,0-12 медный 6мм2 втулочный изолированный на 1 провод (КВТ Калуга)".

В первую рейку должно должны встать рубильник, УЗМ и УЗОшки. Во вторую - наверное автоматы.

А вот ТЕ, кто советовал UNIBOX на 36, сами шинки не считали. Если их подсчитать и поставить отдельно в штатные держатели UNIBOX - то может хватит и на 24 модуля. Ладно, ща подсчитаю на бумажке ради интереса.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

21.12.2013 в 23:02:39

Свежая схема не отображается, но если верить старой, то: Рейка 1: OT63 + УЗМ + 3хУЗО ====> 3+2+3*2 = 11 модулей. Отлично! Рейка 2: 12 штук автоматов. Вообще отлично!

И нам понадобится три штуки дополнительных нулевых шинок после УЗО. Штатно в UNIBOX идут две шинки: PE и N. Если нарыть шинку хрен знает какую, КАЖЕТСЯ, 12495 - я их всё время путаю, они у меня россыпью валяются, которая содержит в себе две шинки на одном держателе, то она встанет штатно на крепления UNIBOX вот так: http://cs-cs.net/wp-uploads/2013/08/LSh42-RP44-2.jpg - вот тут две штуки 12495, которые дали аж 4 нулевых шинки.

То-есть, мой опыт мне говорит, что это всё упихивается в UNIBOX на 24 модуля как нефиг делать.

ЗЫ. Я вот вам говорил же, что ваш щиток собирается легко. У меня и шинки валяются эти самые, и наконечники, и монтажный провод и даже, кажется, валяется обрезок гребёнки ровно на 3 УЗО... И вам не надо было это всё покупать и высчитывать.

ЗЫ2. Да, проверил фотку - вот эта шинка нужна, одна штука: http://electro-mpo.ru/card5305.html

0
Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

21.12.2013 в 23:07:41

Cs-Cs Спасибо большое

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

21.12.2013 в 23:11:00

Угу. Вот вам надо сделать как на фотке.

  1. Два провода с рубильника тащим под рейками (UNIBOX бюджетная помоечная серия, но там за рейками можно всё проводить) вверх на УЗМ. Нужны обычные одинарные наконечники.
  2. С УЗМ снова под рейками снова два провода тащим на УЗОшки. Если юзаем гребёнку - то нужны опять одинарные наконечники. Если не юзаем гребёнку - то набираем двойными, последовательно соединяя УЗОшки друг за другом.
  3. С каждой УЗОшки отводим ноль на шинку. Опять одинарные НШВИ.
  4. С каждой УЗОшки отводим фазу на автоматы. Тут опять - или гребёнка (режем на нужные куски), или двойные НШВИ. В случае с гребёнкой опять нужны только одинарные НШВИ.
  5. Профит.
0
Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

21.12.2013 в 23:15:38

Шинка вот - ABB LUC Клеммный блок N+PE 12мод.для боксов Estetica,Unibox,EuropaIP40 http://www.amperkin.ru/shkafy-boksy-aksessuary/aksessuary-k-boksam-unibox-europa-estetica-abb/12495/

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

21.12.2013 в 23:20:15

Оно.

0
Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

21.12.2013 в 23:38:39

Ещё раз схему приложу

  1. Автоматический выключатель АВВ 2П 25А 6кА S202 Артикул: 2CDS252001R0255 http://www.sinel-electrica.ru/list_show_78246.html - 1 шт. = 569 р.
  2. ABB OT63F3 Выключатель-разъединитель 3Р 63А с ручкой управления Артикул: 1SCA105332R1001 http://www.amperkin.ru/rubilniki-razediniteli/vyklyuchateli-razediniteli-abb/1sca105332r1001/ - 1030 р.
  3. ABB 2 полюса F202 A-40/0,03 (тип А) Артикул: 2CSF202101R1400 http://www.sinel-electrica.ru/list_show_54117.html - 2490*3 = 7470 р.
  4. ABB 1-полюсный S201 B16 Артикул: 2CDS251001R1165 http://www.amperkin.ru/avtomaty-difavtomaty-uzo/avtomaticheskie-vyklyuchateli-abb/avtomaticheskie-vyklyuchateli-modulnye-abb-s200/2cds251001r1165/ - 199*7 = 1393 р.
  5. ABB 1-полюсный S201 B10 Артикул: 2CDS251001R0105 http://www.amperkin.ru/avtomaty-difavtomaty-uzo/avtomaticheskie-vyklyuchateli-abb/avtomaticheskie-vyklyuchateli-modulnye-abb-s200/2cds251001r0105/ - 199*5 = 995 р.
  6. ABB Unibox Бокс навесной белый 24мод. с дымчатой дв. IP41 (с клеммным блоком) Артикул: 122640006 http://www.amperkin.ru/shkafy-boksy-aksessuary/boksy-plastikovye-ip-40-i-aksessuary-abb-unibox/122640006/ - 1407 р.
  7. УЗМ-51М 220 В, 63 А («ЗАО Меандр») Код товара: 3005649 http://www.msk.etm.ru/cat/nn/3005649/?city=77_12120 -
  8. Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5пл РЭК/Prysmian Код товара:5896399 Артикул расширенный:0531 01 01 http://www.msk.etm.ru/cat/descsc.html?nn=5896399
  9. Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5пл РЭК/Prysmian Код товара:14592 Артикул расширенный:0530 01 01 http://www.msk.etm.ru/cat/descsc.html?nn=14592
  10. Провод ПуГВ 6 мм2 - 2 м. синий
  11. Провод ПуГВ 6 мм2 - 2 м. белый
  12. Г3943 Наконечник НШВИ 6,0-12 медный 6мм2 втулочный изолированный на 1 провод (КВТ Калуга) http://www.electro-mpo.ru/card23007.html#.UrXtGLQSTTo - 100 шт.
  13. ABB LUC Клеммный блок N+PE 12мод.для боксов Estetica,Unibox,EuropaIP40 Артикул: 12495 http://www.amperkin.ru/shkafy-boksy-aksessuary/aksessuary-k-boksam-unibox-europa-estetica-abb/12495/ - 296 р.
  14. ABB PS1/12 Разводка шинная 1Ф комп. 12мод.63А штырек Артикул: 2CDL210001R1012 http://www.amperkin.ru/shiny-salniki-izolyatory-din-reyki/shiny-abb/2cdl210001r1012/ - 111 р.
  15. 2-полюсная гребенка 12 модулей 63А PS2/12 Артикул товара: 2CDL220001R1012 http://www.msk.etm.ru/cat/nn/9759702/?city=50_12130 - 228 р.
0
Вложение
Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

22.12.2013 в 00:13:48

  1. Подскажите ещё на такой вопрос. Коридор длинный. Можно ли сделать как то выключатели с обоих концов?
  2. Стоит ли брать выключатели со светодиодами?
0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

22.12.2013 в 00:18:02

2 со светодиодами или неонками все равно - очень удобно в темноте ночью не шаришь рукой по стене не ищешь где кнопка

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

22.12.2013 в 05:35:21

Штатно в UNIBOX идут две шинки: PE и N.

Речь, насколько понимаю, именно о UNIBOX на 24? Тапку в 24М попались 2 шины (PE+N на общем изоляторе). В моём UNIBOX 36 в комплекте было 4 шины в на двух изоляторах.

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

22.12.2013 в 07:36:22

Prophet45 написал :

  1. Подскажите ещё на такой вопрос. Коридор длинный. Можно ли сделать как то выключатели с обоих концов?
  2. Стоит ли брать выключатели со светодиодами?

1 Можно,проходной выключатель называется.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

22.12.2013 в 09:43:46

О!! Тут ещё под третьим УЗО стоит два автомата. Значит нулевых шинок в сумме надо будет всего две. Так что стопудово всё в 24 уложится.

Johnny27, Да я даже не запоминаю где какие шинки и сколько их идёт. А тех, которые отдельные, у меня россыпь штук в 5-8 каждого вида. И я тоже не запоминаю, какая под какой тип щитка, а когда собираю - ставлю ту, которая подходит =)) Поэтому я пас. Ты ж знаешь, я не особо юзаю эту серию. А с 2014.09 её вообще никто юзать не будет =))

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.12.2013 в 11:27:01

Можно ли сделать как то выключатели с обоих концов?

0
Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

22.12.2013 в 11:45:54

Rumato спасибо

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.12.2013 в 12:14:21

Да на здоровье, мы вообще-то ребята добрые. Вот если заработаемся, можем стать немного злыми, ненадолго:)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу