Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

23.12.2013 в 11:41:39

Prophet45 написал : Не подойдут на замену следующие позиции?

Я тут на будущее кое-чего поправлю.

  1. Аффтоматы: 2CDS252001R0255 - это B25!! 2CDS252001R0254 - это C25!! - вам нужен был этот

  2. Трёхбуквенная хрень перед артикулом - это обозначение завода, и на неё можно наплевать. Артикулы ELC2CSF202001R1400 и 2CSF202001R1400 - абсолютно одинаковые. Для нормального поиска, если чо, префикс надо вообще отбрасывать.

  3. ИЭКовские наконечники могут быть хуже КВТшных.

0
Prophet45
Prophet45
Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

23.12.2013 в 11:55:41

Cs-Cs написал : 2CDS252001R0254 - это C25!! - вам нужен был этот

все позиции, или 1. Автоматический выключатель АВВ 2П 25А 6кА S202 Артикул: 2CDS252001R0255 ? Если она и есть, то его и заказал

Cs-Cs написал :

  1. ИЭКовские наконечники могут быть хуже КВТшных.

возьму их у Электро-Мастера

0
Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

23.12.2013 в 12:08:20

Да чего заказали, то и заказали уж... На ввод нужен был C25 = 2CDS252001R0254.

0
Prophet45
Prophet45
Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

23.12.2013 в 12:09:15

Cs-Cs написал : Да чего заказали, то и заказали уж... На ввод нужен был C25 = 2CDS252001R0254.

его и заказал)))

0
Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

23.12.2013 в 12:12:13

ОКей. Во. Пошла 8ая страница темы =))

0
Prophet45
Prophet45
Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

23.12.2013 в 14:34:36

Rumato написал :

получается для этой схемы нужно 2 переключателя? Выключатели не используются.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.12.2013 в 14:43:00

Prophet45 написал : получается для этой схемы нужно 2 переключателя? Выключатели не используются.

Ну да, два переключателя.

А еще можно в коридор датчик движения повесить (ну или даже пару штук если коридор ну оочень длинный) - это так, пища для размышления... Хотя ДД в квартире это на любителя. Меня сначала этот включающийся свет раздражал, потом привык. Очень удобно конечно когда в квартиру входишь, а свет сам включается.

0
Prophet45
Prophet45
Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

23.12.2013 в 14:45:14

Solovey написал : А еще можно в коридор датчик движения повесить

была идея, но у нас собака часто гостит))))

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.12.2013 в 14:49:17

Prophet45 написал : была идея, но у нас собака часто гостит))))

Можно дополнить ДД выключателем, ... Я вот в коридоре 2 группы света сделал:

  • свет в центре коридора на потолке от обычного выключателя (у входной двери)
  • два бра на стенах по краям коридора от ДД (вкрутил мелкие лампы по 40Вт, чтобы по глазам ночью такой свет не сильно бил)
0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.12.2013 в 14:50:24

была идея, но у нас собака часто гостит))))

а собака, что, не человек? :) Да и ДД обычно уже на заводе выпускают отстроенными по чувствительности - на объекты до 15 кг не реагируют, либо можно установить настенные ДД, чтоб они пространство ниже метра не охватывали.

0
Prophet45
Prophet45
Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

23.12.2013 в 15:11:05

Solovey написал : Я вот в коридоре 2 группы света сделал:

так у меня тоже 2 группы: точечные потолочные светильники и бра настенные, всё светодиодное. На ДД уже нет денег.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу