04.01.2014 в 22:30:06
Конечно, а откуда сомнения?
04.01.2014 в 22:32:48
Да не знаю поэтому и спрашиваю.
04.01.2014 в 22:41:30
Спасибо. Завтра первый этап электрики.
05.01.2014 в 13:12:29
Prophet45 написал : А узо без земли работать будет?
УЗО без РЕ работать будет, только немного не так как с РЕ:
1) РЕ нет. У стиралки фазу замыкает на корпус, УЗО не работает пока вы до стиралки не дотронетесь. В этот момент вас бьет током, УЗО срабатывает и отключает линию. Вы скорее всего отделаетесь просто легким испугом.
2) РЕ есть. У стиралки появляется утечка на корпус. УЗО срабатывает сразу. Еще до того как вы прикоснетесь к неисправному электроприбору.
НО! Если РЕ цеплять некуда, и начинаются танцы с бубном что лишь бы куда заземлиться... То тут ахтунг! Можно сделать еще хуже чем вообще без РЕ.
05.01.2014 в 14:33:19
На этажном щитке есть вот что
05.01.2014 в 19:53:26
Поправил схему. Освещение детской, ванной и туалета вынес под УЗО с освещением. Так наверное правильней.
Что скажите с заземлением постом выше?
Каким методом скрутки лучше перейти с ПУНП на ВВГ?
05.01.2014 в 20:06:37
Каким методом скрутки лучше перейти с ПУНП на ВВГ?
Методом опрессовки гильз, клещами ПК-16.
05.01.2014 в 20:12:46
Rumato спасибо. А что скажите по поводу первых 2-х пунктов?
05.01.2014 в 20:17:40
По первому ничего не скажу, я сейчас занимаюсь разработкой схемы за деньги, на Ваш N-ый вариант смотреть уже не хочу. По второму, уже сказал, все "земляные" концы заизолировать, позвать профессионала который разберется в этажном щите.
05.01.2014 в 20:30:51
Rumato спасибо
05.01.2014 в 23:53:36
Prophet45 написал : Так наверное правильней.
Сомнительное удовольствие,сразу весь свет погаснет в квартире если один светильник барахлит,ну,да не вопрос,перещёлкнете.
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу