А тут , похоже, использовали WS-04 для обжатия втулочных наконечников, что скажете?
02.04.2014 в 21:43:35
А тут , похоже, использовали WS-04 для обжатия втулочных наконечников, что скажете?
02.04.2014 в 21:50:58
fanatka, вы обожмите и попробуйте выдрать провод из наконечника, по результатам будет все ясно... у меня WS-07 там профиль чуть другой
02.04.2014 в 21:51:54
fanatka написал : вот ПКВк-10 не встретился пока, придется поискать.
Вот такие вам подойдут: Не сочтите за рекламу! Хотя в большинстве случаев пользуюсь клещами поменьше: форма обжима- квадрат....
03.04.2014 в 02:39:21
Можно обжимать ншви 1х10 и даже, с трудом, ншви(2)х6 с помощью ws-04a, хоть этот инструмент и не предназначен для таких наконечников. Обнаружено CS, ну а я готов это подтвердить. Держатся наконечники вполне неплохо.
03.04.2014 в 09:51:36
Johnny написал : Можно обжимать ншви 1х10 и даже, с трудом, ншви(2)х6 с помощью ws-04a,
упаковки ншви по 100 шт, потренируюсь, может и у меня получится, спасибо :)
19.05.2014 в 10:18:41
Вот, что получилось , , Какие будут замечания? Крайний левый АВ 16 А резервный, если что:)
19.05.2014 в 11:04:17
Что-то не отображается.
19.05.2014 в 19:08:21
На правом УЗО нулевой провод зажат перед гребенкой?
19.05.2014 в 19:42:29
Rumato написал : На правом УЗО нулевой провод зажат перед гребенкой?
вообщем, да, там две доработанных однополюсных гребенки, одна на фазу, фазный провод за ней, вторая на нуль, нулевой провод, следовательно перед ней. Не знаю, так можно?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.