Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5598

03.12.2013 в 14:03:38

Я бы свет тоже под разные УЗО раскидал.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

03.12.2013 в 14:22:32

Johnny27 написал : Я бы свет тоже под разные УЗО раскидал.

кстати, да. Тогда можно еще упростить. Выкинуть УЗО на 63 А , а групы света распределить между двумя оставшимися УЗО, но тогда УЗО взять на 63 А.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.12.2013 в 14:27:44

Shturman1 написал : Выкинуть УЗО на 63 А , а групы света распределить между двумя оставшимися УЗО, но тогда УЗО взять на 63 А.

Подводя итог: выкидываем из схемы одно УЗО на 40А. Ставим 2 УЗО на 63А и на них раскидываем всю нагрузку исходя из логики: если свет комнаты повесили на УЗО1, то розетки этой комнаты кидаем на УЗО2. Чтобы при отключении любого УЗО в каждом помещении остался или свет или розетка. И свет смежных помещений - тоже под разные УЗО, чтобы через открытую дверь свет мог попасть

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5598

03.12.2013 в 14:28:27

Фак, у меня дома 9 и вводное 10-е =/ Короче, клиника :)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.12.2013 в 16:09:00

Daemach написал : Исправил!

Увеичиваю картинку - надписи потребителей не могу разобрать текст... мелко

Я бы еще все УЗО поставил бы типа "А", а все автоматики бы типа "В". И теперь 3 УЗО которые оказались рядом можно шинками соединить. Только вот в дифы эти шинки уже ен влезут - разные серии и разное расположение контактов.

0
Daemach
Daemach
Новичок

Регистрация: 26.11.2013

Тула

Сообщений: 35

03.12.2013 в 16:20:31

Исправил!

Лучше за загружает, выдает ошибку размер файла превышен:confused:

0
Вложение
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

04.12.2013 в 00:26:07

Daemach, Дифы заменить на другую серию не желаете?

0
Daemach
Daemach
Новичок

Регистрация: 26.11.2013

Тула

Сообщений: 35

04.12.2013 в 14:52:18

MINik,Дело все в том, что эти диффы у меня есть, и хотелось бы их использовать, дабы не валялись бестолку:)

0
Daemach
Daemach
Новичок

Регистрация: 26.11.2013

Тула

Сообщений: 35

26.12.2013 в 16:31:32

Подскажите, есть ли смысл в установке рубильника? Если да то какой?

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

26.12.2013 в 16:38:17

Daemach написал : Подскажите, есть ли смысл в установке рубильника? Если да то какой?

Есть.Обеспечите видимый разрыв.Например ВН-32 двухполюсный или другого производителя.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5598

26.12.2013 в 16:43:44

Обеспечите видимый разрыв.

Это может далеко не каждый рубильник.

Если да то какой?

Мне ABB OT63F3/OT80F3 нравится. ВН-32 от IEK или DEKraft дешевле и более массовые.