03.12.2013 в 16:09:00
Daemach написал : Исправил!
Увеичиваю картинку - надписи потребителей не могу разобрать текст... мелко
Я бы еще все УЗО поставил бы типа "А", а все автоматики бы типа "В". И теперь 3 УЗО которые оказались рядом можно шинками соединить. Только вот в дифы эти шинки уже ен влезут - разные серии и разное расположение контактов.
03.12.2013 в 16:20:31
Исправил!
Лучше за загружает, выдает ошибку размер файла превышен:confused:
04.12.2013 в 00:26:07
Daemach, Дифы заменить на другую серию не желаете?
04.12.2013 в 14:52:18
MINik,Дело все в том, что эти диффы у меня есть, и хотелось бы их использовать, дабы не валялись бестолку:)
26.12.2013 в 16:31:32
Подскажите, есть ли смысл в установке рубильника? Если да то какой?
26.12.2013 в 16:38:17
Daemach написал : Подскажите, есть ли смысл в установке рубильника? Если да то какой?
Есть.Обеспечите видимый разрыв.Например ВН-32 двухполюсный или другого производителя.
26.12.2013 в 16:43:44
Обеспечите видимый разрыв.
Это может далеко не каждый рубильник.
Если да то какой?
Мне ABB OT63F3/OT80F3 нравится. ВН-32 от IEK или DEKraft дешевле и более массовые.
26.12.2013 в 16:45:49
Daemach написал : Подскажите, есть ли смысл в установке рубильника?
Тут было целое обсуждение на предмет что использовать в качестве коммутирующего устройства на входе или рубильник или автомат и то и то имет права на существование по требованию нормативов (мнения на сейсчет разделились), но рубильник дороже. Решать вам .
26.12.2013 в 16:53:51
А в каких случаях он может мне пригодиться? Допустим мне не надо полностью обесточивать все квартиру. Если и надо покопаться с розеткой или выключателем,можно и АВ отрубить. Короче мнения разделились, однозначного решения нет. Хочешь-ставь, хочешь-нет.Дело твое.
26.12.2013 в 16:58:02
Daemach написал :
А в каких случаях он может мне пригодиться? Допустим мне не надо полностью обесточивать все квартиру. Если и надо покопаться с розеткой или выключателем,можно и АВ отрубить. Короче мнения разделились, однозначного решения нет. Хочешь-ставь, хочешь-нет.Дело твое.
У ABB серии OT (который на фото) клювик слабый и пружина жесткая.
26.12.2013 в 17:04:22
Daemach, тот, что на фото - мелкий и по высоте меньше, чем другие устройства (будет "утоплен" в фальшпанель).
"Нормальный" - 63 или 80А - как вот здесь: