Здравствуйте!

Помогите советом, чего не так насчитал/напланировал. Имеем: панельная трешка, дом 1990 года постройки. В этажном щитке "адский-ад" (жаль, не сообразил сфоткать, когда электрик РЭУ открывал) - ещё старые (черные) автоматы и поворотный рубильник. На вопрос есть ли "земля" заикаясь сказал - "ну... есть зануление". Ну да всё равно вести 3 провода на будущее. Новый главный автомат в щиток ставить сказал геморрой (я хотел до счётчика) - проще, говорит, всё старое убрать, сразу в счётчик, а потом к вам на щиток и там уже поставите автомат какой хотите. Вести проводку в основном планирую по потолку - т.к. будут натяжные потолки, под ними спрячу.

Схему вот начертил предварительно, в аттаче. либо можно посмотреть в гугл документах по клику на этом тексте

Комментарии к схеме:

  1. Да, вижу что в "комната 2" общая нагрузка больше чем УЗО, но вероятность что там будут одновременно работать теплый пол+калорифер балкона и кондиционер комнаты - стремится к нулю.
  2. Там еще параллельно считал стоимость на базе автоматов Hager - ну это что под руку подвернулось с ценами в нашей провинции. Какие из дешевых, но терпимых фирм советуете?

Вопросы которые уже есть:

  1. А как вообще лучше проектировать? Как я понял (полистав схемы которые тут выкладывают) есть как бы два принципа - "группировка по типа" (вешаем весь свет на одно узо, розетки на другое...) и "группировка по помещениям" (все розетки, свет одной комнаты - на одно узо, как у меня сделано). А какой вариант лучше/менее трудозатратен (или меньше метража для проводов/штроб) в прокладке?
  2. Какой вводный автомат ставить? Надо обязательно рубильник или хватит скажем такого: http://hager-shop.ru/goods.php?id=96 (автоматический выключатель Hager MC263A 2P 63A)
  3. Может попробовать чуть сэкономить и убрать посудомойку-духовой шкаф-холодильник под одно УЗО и разные автоматы? (шкаф - 3.5кв, посудомойка - 2кв, холодильник тоже думаю порядка 2кв не больше)
  4. Да и вообще, может как-то можно разумно сократить количество модулей? :)
  5. В чем лучше вести проводку по потолку под натяжным - лотках?
  6. Какие из дешевых, но терпимых фирм-производителей автоматов тут советуют?
  7. Что я ещё забыл? Ну или криво напроектировал? :)

Заранее море благодарностей!

upd: не знаю, насколько важно ли это - в щитке счётчик поменян (новее соседских) - "Меркурий 203.1" 230В 5(80А)

0
Вложение
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

11.12.2013 в 02:32:27

YuriA написал : Здравствуйте!

Доброй ночи.

YuriA написал : Новый главный автомат в щиток ставить сказал геморрой

А надо бы.

YuriA написал : и там уже поставите автомат какой хотите

Аттракцион невиданной щедрости?!

YuriA написал : жаль, не сообразил сфоткать,

Без этого

YuriA написал : "ну... есть зануление".

не оценить.

YuriA написал : но вероятность что там будут одновременно работать теплый пол+калорифер балкона и кондиционер комнаты - стремится к нулю.

Ну и будут работать одновременно - и что ?При заложенном вами АВ на вводе 63А - хоть всё врубайте,он много выдержит,а вот магистраль - это вопрос.

YuriA написал : Какие из дешевых, но терпимых фирм советуете?

Сложно увязать понятия.

YuriA написал : Какой вводный автомат ставить?

В соответствии с выделенной мощностью.А судя по отсутствию в списке варочной поверхности - у вас её очень не много ...

YuriA написал : (автоматический выключатель Hager MC363A 3P 6kA C-63A 3M)

У вас трёхфазка?:o

YuriA написал : духовой шкаф

YuriA написал : шкаф - 3.5кв,

вот зачем вам там 4-ка под 25-ым?Обычная линия.

YuriA написал : Что я ещё забыл?

А кто будет воплощать гениальные идеи ?Судя по трёхполюсному Хагеру - электричество не самая сильная сторона ваших увлечений.

YuriA написал : Заранее море благодарностей!

Спасибо за внимание.

0

И это пройдёт ...

YuriA
YuriA
Новичок

Регистрация: 08.11.2013

Белгород

Сообщений: 9

11.12.2013 в 02:43:59

serj12 написал : Доброй ночи.

и вам того же ;)

serj12 написал : А надо бы.

согласен, но там такой электрик... :( Попробую конечно его додолбать (материально простимулировать :) )

serj12 написал : Без этого
не оценить.

Попробую завтра сфоткать, там на других этажах вроде есть не закрытые на ключ...

serj12 написал : Сложно увязать понятия.

Ну, дорогие = хорошие тоже не всегда верно. Обычно есть какой-то компромисс по цене/качество. Т.е. не премиум, а некий "стандарт-средний" сегмент...

serj12 написал : В соответствии с выделенной мощностью.А судя по отсутствию в списке варочной поверхности - у вас её очень не много ...

Угу, на вопрос "сколько тут на квартиру выделяется?" - электрик РЭУ тоже замялся и ничего внятно не сказал :( А судя по тому что дом 1990 года, замену подъездной электрики не делали - всё на алюминии и старые автоматы и т.п. - очень не много :(

serj12 написал : У вас трёхфазка?:o

затупил-с, сорри.

serj12 написал : вот зачем вам там 4-ка под 25-ым?Обычная линия.

перестраховался...

serj12 написал : А кто будет воплощать гениальные идеи ?Судя по трёхполюсному Хагеру - электричество не самая сильная сторона ваших увлечений.

Однозначно не самая сильная сторона :) Очень общие познания + похожие темы на этом форуме почитал. Воплощать однозначно буду не сам, кто-то из электриков по объявлению, но в провинции электрики... сами понимаете, очень разные бывают, к ним лучше с готовой схемой. А что, идеи сильно гениальные? Руки поотрубать и упростить можно? :)

serj12 написал : Спасибо за внимание.

спасибо за участие :)

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

11.12.2013 в 07:49:22

YuriA написал : А что, идеи сильно гениальные?

Для начала надо посмотреть, что на самом деле есть в щитке. В доме с газом легко может оказаться, что нарисованный Вами ввод с автоматом по сечению/нагрузке превышает возможности стояка сделанного на весь подъезд... В этом случае придется начать с губозакаточной машинки и умерить свои аппетиты.

0
YuriA
YuriA
Новичок

Регистрация: 08.11.2013

Белгород

Сообщений: 9

11.12.2013 в 07:59:19

SVKan написал : Для начала надо посмотреть, что на самом деле есть в щитке. В доме с газом легко может оказаться, что нарисованный Вами ввод с автоматом по сечению/нагрузке превышает возможности стояка сделанного на весь подъезд... В этом случае придется начать с губозакаточной машинки и умерить свои аппетиты.

Да, такой вариант я думал. Но тут нюанс - у родителей такой же дом, даже более старый - им в прошлом году делали полную замену всей проводки и автоматов по подъезду (стояку где щитки). Поэтому не исключаю мысль, что и до моего дома это поветрие дойдёт, хотя и районы города разные. А сейчас пока квартира "голая" - как раз есть возможность переделать и заложить всё. На мой взгляд лучше я положу теплые полы в ванную/кухню, но не буду ими пользоваться, чем потом буду страдать от холодных полов и невозможности раздолбать плитку, чтобы их проложить. Но да, сегодня после обеда схожу сфоткаю щиток.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

11.12.2013 в 08:06:11

YuriA написал : Но тут нюанс - у родителей такой же дом, даже более старый - им в прошлом году делали полную замену всей проводки и автоматов по подъезду (стояку где щитки). Поэтому не исключаю мысль, что и до моего дома это поветрие дойдёт, хотя и районы города разные.

Я думаю, что Вы об этом узнаете быстро. Ибо платить уже Вам... В свете последних изменений по оплате коммунального ремонта у нас в городе уже капитальные ремонты всех домов на тридцать лет вперед расписали. Ну и есть еще один нюанс. То что поменяют провода на стояке вовсе не означает, что увеличат отпущенную мощность и существенно поднимут их сечение. Сделают новый пятипроводной стояк из тоненьких проводков.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

11.12.2013 в 08:30:45

YuriA написал : Какие из дешевых, но терпимых фирм советуете?

Делаю все на ИЕКе, дома он стоит тоже.

YuriA написал : но вероятность что там будут одновременно работать теплый пол+калорифер балкона и кондиционер комнаты - стремится к нулю.

Вот и тащите на эти потребители один единственный кабель 3х2,5 под 16А и будет вам экономия и в проводке и в автоматах.

YuriA написал : А какой вариант лучше/менее трудозатратен (или меньше метража для проводов/штроб) в прокладке?

с меньшим числом отдельных линий. Уменьшение розеток не рассматриваем.

YuriA написал : Какой вводный автомат ставить?

любой 2 полюсный с отключающей способностью (мах отключаемый ток) в 6кА подойдет и С50А максимум или С40 без эл плиты.

YuriA написал : Может попробовать чуть сэкономить и.....

Легко. дома в 3хе весь "фарш" вообще на 1 узо сидит. Вам лучше от 3 шт. (не электрику).

YuriA написал :

  1. В чем лучше вести проводку по потолку под натяжным - лотках?

Зависит от имеющегося запаса высоты. Для лотков надо не менее 4-5 см. Они облегчают монтаж там, где более 3х - 4х кабелей, соответственно за это облегчают и кошелек. Имхо в домашнем монтаже средство уменьшить трудозатраты электромонтажника и только.

YuriA написал : Ну или криво напроектировал?

Любые автоматы после дифавтоматов (на линиях холодильник, дух, ПМ) абсолютно избыточны.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.12.2013 в 10:12:34

YuriA, 1) Про 25А на розетки забыть - только 16 А на кабель 2.5 квадрата 2) Я бы все УЗО поставил однотипные 63/30 типа А 3) почему на ПММ тип А , а на духовку тип АС? 4) я бы не стал выносить ПММ и Духовку под отдельные дифы -только деньги переплачивать..

0
YuriA
YuriA
Новичок

Регистрация: 08.11.2013

Белгород

Сообщений: 9

11.12.2013 в 11:00:15

Выложил фотки щитка вот здесь: фото щитка Это не наш, а этажом ниже, но думаю адский адъ там везде одинаков. На одной из фоток красным обвел полосу, в которую электрик РЭУ тыкал говоря "ну тут по сути не земля, а зануление...." Простите за качество - света над щитком нет, на других этажах закрыты, как телефон с его вспышкой смог, так снял.

ps: сейчас готовлю ещё одну версию, упрощенную и менее прожорливую )

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

11.12.2013 в 11:00:33

Solovey написал : 3) почему на ПММ тип А , а на духовку тип АС?

А зачем духовке тип А? Или у Вас ТЭНы тоже выпрямленным напряжением питаются?

0
YuriA
YuriA
Новичок

Регистрация: 08.11.2013

Белгород

Сообщений: 9

11.12.2013 в 11:07:00

На духовку тип А - это из-за хайера, у них диф.автоматы на 10мА только типа А, в схеме прописал ужо что тип АС, а там - либо 30мА АС ставить либо А (склоняюсь к 30мА АС, тем более они и прилично дешевле :) ) Остальное правлю...