11.12.2013 в 11:12:49

SVKan написал : А зачем духовке тип А? Или у Вас ТЭНы тоже выпрямленным напряжением питаются?

У меня моя духовка при включении спросила высоту установки над уровнем моря... У нее интелекта в 10 раз больше чем у ПММ - и каким напряжением она меня бить решит?

0
YuriA
YuriA
Новичок

Регистрация: 08.11.2013

Белгород

Сообщений: 9

11.12.2013 в 11:53:14

Ну вот, вроде упростил схему: на я.фотках

тут в гугл-доках

Дальше уже кажется только если один общий рубильник на свет во всей квартире и все розетки делать, но так уж упрощать не хочется...

Везде поставил автоматы тип С, но вроде читал на форуме, что если в стояке плохое электричество (мой случай, да?) - то лучше тип В. Так или можно оставить С?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.12.2013 в 12:10:17

YuriA написал : Ну вот, вроде упростил схему:

Духовка и ПММ подключаются клемником? На розетки 25А :eek:

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.12.2013 в 12:14:00

YuriA, 1) под ввод 50А надо бы 3*10. На шестерку - автомат не более 32А 2) электроплиты не вижу... с чего взяли что получите ввод 50А? Может 25А это реальный предел?

0
YuriA
YuriA
Новичок

Регистрация: 08.11.2013

Белгород

Сообщений: 9

11.12.2013 в 12:18:21

На духовке - обычная вилка 16А (хотя эльдорадо пишет 3.5кВ, а бош зараза ничего не пишет в инструкции), ПММ тоже обычная вилка.

  1. А, учту, пасибо.
  2. Нету. Вполне возможно что и 25А предел, учитывая старый щиток. Буду пытать электрика РЭУ, в крайнем случае поставлю более слабый автомат на главном входе и введу курсы бережливого использования электроэнергии дома :)
0
stan
stan
Новичок

Регистрация: 11.10.2013

Хабаровск

Сообщений: 21

11.12.2013 в 12:25:14

YuriA, как-то у вас сечения под автоматы не подходит кое-где. кухня тп что там 25А на 2,5 делает? и коридор тп почему 1,5мм? духовой шкаф тоже 32А и всего 4мм

0
YuriA
YuriA
Новичок

Регистрация: 08.11.2013

Белгород

Сообщений: 9

11.12.2013 в 12:41:40

Спасибо, поправил - в кухне 20А поставил, в духовом шкафу/ПММ 25А. А кухня и розетки 20А мне тоже не очень нравится (16А же максимум на обычные?). Может разобью на две группы по 16А...

Таки С или В тип?

0
STAS_V
STAS_V
Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

11.12.2013 в 12:55:35

YuriA написал : Ну вот, вроде упростил схему:

-Духовка и посудомойка на разные линии и под авт. 16А -Кухня розетки - автомат 16А -Щит Вам надо на 48 модулей, т.к. если возьмете на 36, то столкнетесь со сложностями при монтаже (поверьте опыту:))

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

11.12.2013 в 13:03:36

Solovey написал : У меня моя духовка при включении спросила высоту установки над уровнем моря... У нее интелекта в 10 раз больше чем у ПММ - и каким напряжением она меня бить решит?

Обычным переменным. Каким еще то?

Если говорить не о лобби некоторых производителей у которых холодильники дыру в озоновом слое над Антарктидой прокрутили, то в квартире вообще нет ни одного прибора которому реально нужно УЗО типа А. Эти УЗО в плане срабатывания будут отличаться только в одном случае, если утечка пойдет сразу за диодным мостом импульсного блока питания. В обычной бытовой технике создать такую утечку нереально. Чисто конструктивно.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.12.2013 в 13:14:23

YuriA написал : Спасибо, поправил - в кухне 20А поставил, в духовом шкафу/ПММ 25А.

Вы нас слышите? 16А и ничего другого!

0
STAS_V
STAS_V
Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

11.12.2013 в 13:18:51

Solovey написал : Вы нас слышите?

:)

0