Аватар пользователя
vitalik.us

Местный

Регистрация: 05.11.2013

Саранск

Сообщений: 46

12.12.2013 в 14:58:17

Добрый день.
Имеется стена от строителей, сделанная из гипсовых пазогребенных плит. Стык потолок-стены был замонолитен раствором.
Наверное дом садился и стена треснула в 10 см от потолка. Трещина сквозная. Прямо по линии раствора последнего и предпоследнего ряда.
В качестве ремонта предпринял следующее:
Расковырял стык стена-потолок на 1-2 см , и запенил.
Перпендикулярно трещине болгаркой сделал надрезы (каждые ~20-30 см), и засунул в них 4-5 сантиметровые саморезы (головки срезал болгаркой). Где смог расковырял трещину. Зашпаклевал всё кнауф унифлот.
Визуально всё получилось ооочень хорошо, но интересует вопрос:

  • Можно ли теперь к этой стене крепить натяжной (резиновый) потолок, не вырвет ли багет (крепление) верхнюю часть стены ?
0
Вложение
Аватар пользователя
Труженик

Местный

Регистрация: 08.08.2008

Москва

Сообщений: 4649

12.12.2013 в 15:39:32

Не вырвет. Можно крепить. Но если дом новый, еще гуляет, скоро опять треснет, увы... В мае поправите ) Унифлот с сеточкой, если что

0

Труд без искусства - Варварство!

Аватар пользователя
vitalik.us

Местный

Регистрация: 05.11.2013

Саранск

Сообщений: 46

12.12.2013 в 15:45:26

Мой этаж построен год назад. Я сначало унифлотом замазал трещины, потом всю гипсовую стену зашпаклюю фугеном с сеткой (ячейка 3x3).

А если у соседа сверху протечка воды будет, потолок выдержит несколько десятков литров воды ?

0
Аватар пользователя
Труженик

Местный

Регистрация: 08.08.2008

Москва

Сообщений: 4649

12.12.2013 в 15:54:00

Пока дом отгуляет, года 3 надо. Думаю, выдержит, так говорят люди, просто я не любитель натяжных

0

Труд без искусства - Варварство!

Аватар пользователя
vitalik.us

Местный

Регистрация: 05.11.2013

Саранск

Сообщений: 46

12.12.2013 в 16:08:55

У меня два варианта, натяжные потолки и навесные из гипсокартона. Но боюсь что гипсокартон трещины даст при усадке дома. А в чем , по вашему , минус натяжных ? вроде все хвалят

0
Аватар пользователя
Труженик

Местный

Регистрация: 08.08.2008

Москва

Сообщений: 4649

13.12.2013 в 10:59:31

А в чем , по вашему , минус натяжных ? вроде все хвалят - Я точно не хвалю ) И мои заказчики терпеть не могут натяжной. Да,дешево и быстро. Косметика. Ругать то не буду, щас народ возмущаться начнет ) Просто уважаю капитальный подход. И это штукатурка. На крайняк ГКЛ. Если ГКЛ делать грамотно, и поверх малярный пирог а не халтура - трещин самый минимум. Последняя квартира, почти 150 м,весь потолок ГКЛ, порвало около 4 - 5 м, и то, именно в тех двух местах, где стены порвало по диагонали. Дом новый, гуляет.

0

Труд без искусства - Варварство!

Аватар пользователя
Умко

Местный

Регистрация: 26.12.2011

Москва

Сообщений: 1214

14.12.2013 в 12:28:48

Ну понятно почему натяжной не нравится - основной его минус: штукатурам-малярам заработать дополнительно с объекта не удается. :) Да и с периметром стен по верху надо нормально делать (если перегородки ГКЛ, то закладные устраивать).

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20809

14.12.2013 в 13:26:29

vitalik.us написал : Наверное дом садился и стена треснула в 10 см от потолка.

я думаю, что треснуло по другой причине...

  • верхний ряд укладывать очень неудобно, раствор всё время падает на пол, особенно когда неправильной высоты кОзлы, и не видно место,куда ставится блок. Поэтому, скорее всего, верхний ряд просто был уложен на "сопли" (даже может, просто насухую, без клея)...

vitalik.us написал : Визуально всё получилось ооочень хорошо, но интересует вопрос:

  • Можно ли теперь к этой стене крепить натяжной (резиновый) потолок, не вырвет ли багет (крепление) верхнюю часть стены ?

после ремонта, можно. Вы всё сделали правильно, не вырвет :)

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

14.12.2013 в 13:40:22

Труженик написал : Если ГКЛ делать грамотно, и поверх малярный пирог а не халтура - трещин самый минимум. Последняя квартира, почти 150 м,весь потолок ГКЛ, порвало около 4 - 5 м, и то, именно в тех двух местах, где стены порвало по диагонали.

Если его грамотно делать, то не порвет, вся технология кнауфа сделана, именно для новых зданий, которые "гуляют". И малярный пирог - придумка хреновых мастеров.

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
Труженик

Местный

Регистрация: 08.08.2008

Москва

Сообщений: 4649

14.12.2013 в 14:23:37

jekasus написал : Если его грамотно делать, то не порвет, вся технология кнауфа сделана, именно для новых зданий, которые "гуляют". И малярный пирог - придумка хреновых мастеров.

:D Все с вами понятно. Вы теоретик ) Направляющие крепятся к стене, и если стену рвет по диагонали, ведет и направляющую. Не поможет никакой дихтунбанд. Иль по вашему у направляющей толщиной около 1 мм запас прочности на мегатонны нагрузки 20 этажей сверху? :a Только потому, что она Кнауф? ) И все! Природа пасует! :) А малярный "пирог" да, его как раз и делают самые хреновые мастера :D Спецам же чхать на перфоленту, сеточку, паутинку и тд. :cool: Интересно, как это я без вас до такого не додумался?

0

Труд без искусства - Варварство!

Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

14.12.2013 в 15:00:17

Труженик написал : Направляющие крепятся к стене, и если стену рвет по диагонали, ведет и направляющую.

И где написано, что к ней закреплять картон нужно? Идем учиться дальше.

Труженик написал : А малярный "пирог" да, его как раз и делают самые хреновые мастера

Вот именно.

0

Баш майсторът

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу