remontnnada
remontnnada
Новичок

Регистрация: 02.07.2013

Москва

Сообщений: 4

12.12.2013 в 20:18:01

Получил от МОЭСК ТУ для увеличения максимальной мощности до 15 квт в квартире. Подскажите как выполнить ТУ и как его вообще понять? Если кто-то уже увеличивал максимальную мощность для квартиры, расскажите какая последовательность действий? Благодарю

0
masol666
masol666
Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

12.12.2013 в 20:25:57

выложите ТУ для начала, это не форум телепатов.:)

0
STAS_V
STAS_V
Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

13.12.2013 в 02:15:42

remontnnada написал : Получил от МОЭСК ТУ для увеличения максимальной мощности до 15 квт в квартире. Подскажите как выполнить ТУ и как его вообще понять? Если кто-то уже увеличивал максимальную мощность для квартиры, расскажите какая последовательность действий? Благодарю

На основании ТУ делаете проект в котором главное - однолинейная схема, далее согласовываете, реализуете, подписываете акт разграничения ответственности, осуществляете технологическое подключение. Это общий алгоритм, нюансы могут разниться в зависимости от округа.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.12.2013 в 04:16:47

STAS_V написал : На основании ТУ делаете проект

зачем проект для физлица до 15кВт включительно?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.12.2013 в 08:29:32

STAS_V написал : На основании ТУ делаете проект в котором главное - однолинейная схема, далее согласовываете,

бред. Уже лет 10 как не актуально.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.12.2013 в 08:31:20

masol666 написал : выложите ТУ для начала, это не форум телепатов.

совершенно верно. Пока вы ТУ не выполните, МОЭСК с вами дальше разговаривать не будет. Так что вперёд. К вашему сведению - в ТУ может быть прописано что угодно. Мы тут ваще не в курсе, какие обременения вам там выкатили. Если вы не согласны - зачем подписывали эти ТУ? Надо было добиться изменения требований, а затем подписывать.

А пока... не вижу проблем. Нет ТУ - нет проблем! :)

0
remontnnada
remontnnada
Новичок

Регистрация: 02.07.2013

Москва

Сообщений: 4

16.12.2013 в 10:41:39

Посмотрите пожалуйста: Лист 1 - https://drive.google.com/file/d/0B-2JJPe66RXdSXJ5S01vaVlLY0k/edit?usp=sharing Лист 2 - https://drive.google.com/file/d/0B-2JJPe66RXdam9jQjlyMXBWTTA/edit?usp=sharing

Я правильно понимаю что теперь мне нужно запросить ТУ на присоединение ЭПУ к внутридомовой электрической сети у управляющей компании?

Благодарю

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9157

21.12.2013 в 17:48:25

remontnnada написал : и как его вообще понять?

Вот что ответить,там же просто написано :"Урегулировать отношения с собственником сети."Наверное обратиться с этим письмом к

remontnnada написал : управляющей компании

,а что там скажут - или АВ поставить определённого номинала или ОМ ,кто его знает?

0

И это пройдёт ...

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.12.2013 в 19:57:30

serj12 написал : Вот что ответить,там же просто написано :"Урегулировать отношения с собственником сети

через которое планируется опосредованное присоединение, осуществляется с требованиями действующего законодательства РФ. :D :D :D Сие означает, что гарантирующий поставщик(МОЭСК): обязан урегулировать отношения с собственником (владельцем) внутридомовой сети. См. ФЗ ПП 442.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9157

21.12.2013 в 20:03:04

ПPOPAБ написал : Сие означает, что гарантирующий поставщик(МОЭСК): обязан урегулировать отношения с собственником (владельцем) внутридомовой сети.

Меня поразил момент об увеличении мощности помимо той которая уже подаётся - это как?!Там запас по сечению и мощности ТП?!Отвелись.:(

0

И это пройдёт ...

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.12.2013 в 22:13:18

serj12 написал : Меня поразил момент об увеличении мощности помимо той которая уже подаётся - это как?!Там запас по сечению и мощности ТП?!

Да они по 10 кВ посмотрели, там как правило запас имеется много больший. А вот что с внутридомовыми сетями творится- х.з.. Отпишут в УК, тем им вернут- нет технической возможности, ждите реконструкцию в этом веке...

0