Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 10026

15.12.2013 в 09:29:27

Вопрос к уважаемым электрикам-профессионалам: допустимо ли с точки зрения безопасности размещение открытых снизу светильников в ванной вблизи от душа так, как изображено на фотографии?

Дизайнер в соседнем разделе утверждает, что так вешать можно и возле душа, и над ваннами. Якобы в ванной можно даже большие хрустальные люстры использовать. Неужели это действительно так? :swoon

0
Вложение
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

15.12.2013 в 10:40:20

Больше слушайте дизайнеров.Им как бог на душу положит,так они и творят.Нормативными документами не руководствуясь.Если светильники на 12 V ,то прокатит.Да и кабина на фото душевая с боков закрыта,а сверху нет.Не ну если ванна с потолками под 5 метров и площадью с выставочный зал,то думаю можно и большую хрустальную люстру повесить,брызги до нее точно не долетят.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

15.12.2013 в 12:13:50

Вадим М написал : что так вешать можно и возле душа, и над ваннами

Можно, но только на 12 вольт и с гальванической развязкой. Нормативные акты рассматривают 3 зоны вокруг душа-ванной, в которых разные требования к установочным электроприборам. Почитайте. Ваши светильники с фото попадают в 1-ю зону.

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 10026

15.12.2013 в 13:05:03

Vladimir_Vas написал : Нормативные акты рассматривают 3 зоны вокруг душа-ванной, в которых разные требования к установочным электроприборам. Почитайте. Ваши светильники с фото попадают в 1-ю зону.

А разве такие плафоны- висящие на проводах и с открытыми снизу лампами могут соответствовать классу защиты, предназначенному для 1-й зоны?

0
ВадимС
ВадимС
Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

15.12.2013 в 13:17:51

Вадим М написал : предназначенному для 1-й зоны?

выше 2.2м - уже нет зон. есть светильники с классом защиты от воды и брызг IP65. в принципе можно реализовать, как задумано, если нравится.

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 10026

15.12.2013 в 13:24:31

ВадимС, Вы не поняли, речь о светильниках над раковиной, спускающихся с потолка - там от душевой лейки не больше полуметра будет.

0
woddy
woddy
Местный

Регистрация: 01.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 226

15.12.2013 в 13:45:05

если 12в с гальванической развязкой - то не вижу проблем для безопасности жизни. стоит копейки. а вот как поведут себя при этом соединения (цоколи, клемы) вопрос второй.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.12.2013 в 13:50:34

Вадим М написал : не больше полуметра будет.

это зона 2, для зоны 3 должно быть хотя бы 0.6 метра. так что светильник должен быть не менее IPx4 и класса 2.

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 10026

15.12.2013 в 14:02:22

Так я про эти конкретные светильники толкую. Ну не может такой плафон иметь высокий IP-класс! Понятно, что существуют светильники, которые хоть на дно бассейна можно установить, но ведь на картинке явно не они.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.12.2013 в 14:07:07

Вадим М написал : Так я про эти конкретные светильники толкую. Ну не может такой плафон иметь высокий IP-класс! Понятно, что существуют светильники, которые хоть на дно бассейна можно установить, но ведь на картинке явно не они.

картинка хоть и мелкая, но думаю что вы правы - на IPx4 (защита от брызг) как-то не тянет

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

15.12.2013 в 22:30:32

ВадимС написал : выше 2.2м - уже нет зон.

Это в нормативах так. Но я с ними не согласен - по личному опыту - над открытой душевой кабиной на высоте 3 м от пола бывают брызги. Потому я придерживаюсь правила - лучше перебдеть.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу