26.12.2013 в 16:27:45
На клеммы первой розетки в комнате1 влезет сразу три жилы по 2,5?
Нет. 2 провода под один контакт.
26.12.2013 в 16:36:36
ferchasf написал : На клеммы первой розетки в комнате1 влезет сразу три жилы по 2,5?
Может там коммутация в первом подрозетнике выполнена
26.12.2013 в 16:39:27
MINik написал : Может там коммутация в первом подрозетнике выполнена
Если стаканы глубокие-то три хвоста скоммутировать можно.
26.12.2013 в 16:43:47
Solovey написал : Есть проблемы с размером щитка?
ну щиток поставлю того размера какого нужно, старый менять точно и дырку под новый делать точно нужно. Проблема в другом: если к каждой комнате тащить свой кабель на свет и свой на розетки то у меня в одну штробу в прихожей ляжет сразу 5 кабелей. как я их туда запихну? или это нормально и просто готовиться к штробе шириной около 15 см? (дом кирпичный)
26.12.2013 в 16:50:29
Бех написал : Если стаканы глубокие-то три хвоста скоммутировать можно.
Стаканы подрозетники и стаканы под выключатели все или почти все менять буду, вставить могу любые.
26.12.2013 в 17:15:09
вот так будут разложены кабели на свет. все ВВГ 3х1,5, в комнатах от выключателей до люстры 4х1,5. в маленькой комнате по задумке включать свет можно любым из выключателей.
26.12.2013 в 17:20:52
Вот так предположительно разложены кабели для розеток. все ВВГ 3х2,5
26.12.2013 в 17:22:05
Кабель ВВГнг или ВВГнг-LS. В какой программе рисовали? На Autocad не похоже.
26.12.2013 в 17:24:46
ferchasf написал : Проблема в другом: если к каждой комнате тащить свой кабель на свет и свой на розетки то у меня в одну штробу в прихожей ляжет сразу 5 кабелей. как я их туда запихну?
А где планируется проводка? Пол, потолок?
ferchasf написал : или это нормально и просто готовиться к штробе шириной около 15 см? (дом кирпичный)
Горизонтально стены планировали штробить?
26.12.2013 в 17:25:29
Чертил в автокаде. Можно ли пересекающиеся кабели класть в штробе друг на друга? и вообще их укладывать только рядом или можно друг на друга?
26.12.2013 в 17:28:19
Solovey написал : А где планируется проводка? Пол, потолок?
проводка почти вся на стыке стены и потолка (по стене) или на стыке стены и регяля (это на 500 мм ниже потолка).