zurter написал : сечение кабеля в квартиру - 6 мм2.
Тогда разумнее 32А.
zurter написал : ак можно переставить УЗО и автоматы.
Что бы под одним УЗО были автоматы и света и розеток,а не как у вас - УЗО хлопнуло по свету и всё в темноте,а так одно сработало,так второе на месте и в темноте полной не окажешься,а вот как сгруппировать автоматы смотрите сами ,особо не принципиально с двумя УЗО.
zurter написал : И как быть с нагрузкой на кухне?
Если позволяет бюджет - делить по потребителям и каждый под свой автомат,если нет - то группировать по нагрузке и по использованию(ведь посудомойку включают после того как поели,то есть одновременно не работает и плита с духовкой и посудомойка,но тут ,зараза,надо учитывать ток утечки,если всю технику посадить на один кабель,то суммарный ток утечки может отключать УЗО)
zurter написал : Достаточно ли для кухни УЗО на 40А?
Конечно.