serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9136

21.12.2013 в 20:22:28

zurter написал : сечение кабеля в квартиру - 6 мм2.

Тогда разумнее 32А.

zurter написал : ак можно переставить УЗО и автоматы.

Что бы под одним УЗО были автоматы и света и розеток,а не как у вас - УЗО хлопнуло по свету и всё в темноте,а так одно сработало,так второе на месте и в темноте полной не окажешься,а вот как сгруппировать автоматы смотрите сами ,особо не принципиально с двумя УЗО.

zurter написал : И как быть с нагрузкой на кухне?

Если позволяет бюджет - делить по потребителям и каждый под свой автомат,если нет - то группировать по нагрузке и по использованию(ведь посудомойку включают после того как поели,то есть одновременно не работает и плита с духовкой и посудомойка,но тут ,зараза,надо учитывать ток утечки,если всю технику посадить на один кабель,то суммарный ток утечки может отключать УЗО)

zurter написал : Достаточно ли для кухни УЗО на 40А?

Конечно.

0

И это пройдёт ...

Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

21.12.2013 в 20:34:35

serj12, про СУП нашел что 6мм2, а вот про плиту не нашел... умом-то я понимаю)) а вот увидеть бы документ.

0
zurter
zurter
Местный

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 115

21.12.2013 в 22:22:05

Обновил схему:

Теперь более грамотно? Как быть с посудомойкой и стиралкой? Можно ли их подвесить на желтое УЗО или лучше отдельное УЗО на каждую (если да, то какое?) ? Для фартука думаю делать один автомат и один кабель, а стиралку и посудомойку - у каждой будет свой кабель. Для духовки и варочной панели - на сколько ампер поставить автомат?

0
Вложение
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.12.2013 в 22:25:43

Посудомойку и стиралку на одно УЗО 40А-30мА Что значит духовка + варочная панель 25А? Если духовка отдельная на неё отдельный кабель и отдельный автомат.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.12.2013 в 22:28:48

Духовка - С16 Варочная - С25

0
zurter
zurter
Местный

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 115

21.12.2013 в 22:32:48

Rumato написал : Посудомойку и стиралку на одно УЗО 40А-30мА Что значит духовка + варочная панель 25А? Если духовка отдельная на неё отдельный кабель и отдельный автомат.

А это получается еще третье узо ставить или можно подвесить на одно из двух, что на схеме? Духовку и варочную панель хочу соединить клемниками провод, для них один один автомат, а вот на сколько ампер?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.12.2013 в 22:43:52

А это получается еще третье узо ставить или можно подвесить на одно из двух, что на схеме?

Можно на одно из двух.

Духовку и варочную панель хочу соединить клемниками провод, для них один один автомат, а вот на сколько ампер?

С16

0
zurter
zurter
Местный

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 115

21.12.2013 в 22:47:26

Rumato, спасибо большое, а не подскажите, схема более-менее грамотная получилась, что можно подправить? (в плане сгруппировать или разгруппировать)

0
zurter
zurter
Местный

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 115

21.12.2013 в 22:53:48

Обновил схему, покритикуйте:

0
Вложение
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.12.2013 в 22:56:11

Работать будет. А почему на духовку отдельный кабель не хотите?

0
zurter
zurter
Местный

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 115

21.12.2013 в 23:00:01

Rumato Не знаю насколько это целесообразно...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу