Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

22.12.2013 в 15:34:41

leon11 написал : имею электрическую принципиальную схему типовой квартиры от застройщика,

Так есть данные исходные- вводной автомат на 50А значит кабель вводной должен быть 3х10 и вводной в квартире тоже должен быть С50, отсюда и надо так сказать танцевать. Скоее всего до квартиры уложено несколько кабелей 3х2.5 , на варочную судя по проекту вооще ПВ1 3 кусками положили что противоречит ГОСТу, вы будете вводной кабель менять?

0
Аватар пользователя
leon11

Местный

Регистрация: 03.03.2013

Новосибирск

Сообщений: 194

22.12.2013 в 15:42:40

посмотрела в интернет-магазине виды автоматов. верный выбор?

Автоматический выключатель ABB 1-полюсный S201 C6 Артикул: STOS201 C6 Автоматический выключатель ABB 1-полюсный S201 C16 Артикул: STOS201 C16 Автоматический выключатель ABB 1-полюсный S201 C10 Артикул: STOS201 C10 Автоматический выключатель ABB 1-полюсный S201 C32 Артикул: STOS201 C32 Дифференциальный автомат ABB 2-полюсный DS941 C10 30MA тип АС Артикул: DS941 АС-C10/0.03 ABB УЗО F202 2P 63А 30мА УЗО ABB 2-полюсное 2мод F202 AC-25/0,1 Артикул: ELC2CSF202001R2250

0
Аватар пользователя
leon11

Местный

Регистрация: 03.03.2013

Новосибирск

Сообщений: 194

22.12.2013 в 15:49:27

да, до квартиры от застройщика было несколько 3*2,5 кабелей.

предыдущие электрики из "фирмы" полностью отрезали кабели, открыли счетчик (он еще не опломбирован) , так как общий электрощиток расположен за нашей коридорной стеной, рабочие просверлили сквозную дырку (примерно 1,5 см диаметром), через счетчик прикрепили в него другой провод, более толстый 3*4 и завели в квартиру.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.12.2013 в 15:53:14

leon11 написал : посмотрела в интернет-магазине виды автоматов. верный выбор?

Дифференциальный автомат ABB 2-полюсный DS941 C10 30MA тип АС Артикул: DS941 АС-C10/0.03

Вычёркивайте :) - ставьте из той-же 200 серии На плиту лучше ставить 2P автомат Вводной кабель 3х10

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.12.2013 в 15:57:35

верный выбор?

Хороший.

да, до квартиры от застройщика было несколько 3*2,5 кабелей.

предыдущие электрики из "фирмы" полностью отрезали кабели, открыли счетчик (он еще не опломбирован) , так как общий электрощиток расположен за нашей коридорной стеной, рабочие просверлили сквозную дырку (примерно 1,5 см диаметром), через счетчик прикрепили в него другой провод, более толстый 3*4 и завели в квартиру.

"Рыдаю крокодиловыми слезами" Ау! Форум! С Новосибирска кто есть?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

22.12.2013 в 16:04:04

Однозначно местный нужен. Щит щитом, но то что там успели наворотить... Ликвидировать и заново.

Проектировщика и всех кто проект согласовал от работы отстранить. Они землекопы и то не факт!

0
Аватар пользователя
leon11

Местный

Регистрация: 03.03.2013

Новосибирск

Сообщений: 194

22.12.2013 в 16:05:42

а кабель ВВГ нг ls 3*1.5 холодильник - именно 1.5 кабель? это же тоже розетка, только для холодильника.

спасибо. да, будет 3*1,5 - будет 1 холодильник подсоединен.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.12.2013 в 16:10:53

Если это будет одна розетка и только под холодильник, то можно 3*1.5. Если хотите холодильник объединить с другой линией, то 3*2.5

0
Аватар пользователя
leon11

Местный

Регистрация: 03.03.2013

Новосибирск

Сообщений: 194

22.12.2013 в 16:12:02

ksiman написал : Вычёркивайте - ставьте из той-же 200 серии

вот этот - правильный? Дифавтомат ABB DS201 L C10 AC30

про плиту - не поняла что такое "2Р"

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

22.12.2013 в 16:15:08

leon11 написал : более толстый 3*4 и завели в квартиру.

этот будет маловат 3х10 нужно перекладывать

leon11 написал : что такое "2Р"

Двухполюсный автомат

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.12.2013 в 16:16:32

Дифавтомат ABB DS201 L C10 AC30

Этот лучше.

про плиту - не поняла что такое "2Р"

Двухполюсный автомат

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

22.12.2013 в 19:11:37

ужасти какие...:( вроде был же кто-то тут из Новосиба.

0
Аватар пользователя
masol666

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

22.12.2013 в 21:03:42

Alex2507 написал : ужасти какие... вроде был же кто-то тут из Новосиба.

мдааа.... читай и ужасайся тока. отзовитесь уже коллеги из Новосиба.

0
Аватар пользователя
masol666

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

22.12.2013 в 21:11:24

leon11 написал : вообще, предыстория такая: первоначально бригада "шабашников" актуализировала проводку чуть-чуть после застройщика. не понравилось, что соединили все изолентой и что розетки расположили около "мокрой зоны". позже, как оказалось, часть актуализированной проводки даже не работает. вызвала новую официальную фирму, но меня обманули (ремонтники установили не те провода, которые я оплатила (оплачены дорогие ввг нг лс, а привезены ввг нг), также автоматы без гарантийных талонов; через 2-3 недели, когда валиком наносила грунтовку на стену, стукнула по распаечной коробке на потолке, погас свет в коридоре; муж неэлектрик, но понял, что или кабели бэушные перекрученные, или клеммы ваго плохо удерживали кабель; про неправильные провода узнала, когда внимательно посмотрела; к этой офиц.фирме не стали предъявлять претензий, т.к. когда позвонили им в фирму, нас отшили).

в итоге я решила сама сделать схему, закупить электрику и вызвать электрика. разобралась с кабелями (ВВГ НГ ЛС), обзвонила фирмы в Новосибирске, узнала, где купить; переписала на всей нашей электронике мощность; промерила рулеткой квартиру, сколько нужно метража кабеля.

web-rr написал : Щит щитом, но то что там успели наворотить... Ликвидировать и заново.

Проектировщика и всех кто проект согласовал от работы отстранить. Они землекопы и то не факт!

web-rr, самый дельный совет. leon11, не порите горячку и не бегите покупать сотнями метров кабель. и не закупайте щиток с автоматами. грамотно составленная схема залог успеха:) специалист пришедший к вам, сам вам все расскажет, по вашим хотелкам. если с фирмой был заключен договор, попытайтесь вернуть хотя бы часть денег. если факт обмана с кабелем как говорится на лицо.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

22.12.2013 в 21:54:53

Alex2507 написал : вроде был же кто-то тут из Новосиба.

а вот тут если посмотреть http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=62 или это снова лотерея?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу