24.12.2013 в 21:06:26
MINik написал : Фотку бы И фото стояка
4-е фото, слева от счетчика, я про эту гофру говорил, с 5-ю проводами.
Рассмотрел я эти кабели, медные, сечение на глаз 4-6, три обрезаны и заизолированы, один просто обрезан, а еще один к щитку прикручен.
25.12.2013 в 01:35:07
dvl написал : В описании к щитку указано, что он с возможностью расширения до 42 модульных мест, правда не знаю за счет чего это достигается.
На каждую рейку можно установить по одному дополнительному модулю с каждой стороны, но при этом остается очень мало места для проводов. Вообще я сторонник, если позволяет место, использовать щит большего размера, и расключать удобней и ориентироваться проще.
25.12.2013 в 02:44:07
dvl написал : Рассмотрел я эти кабели, медные, сечение на глаз 4-6, три обрезаны и заизолированы, один просто обрезан, а еще один к щитку прикручен.
Если вы о тех проводах что из гофры выходят то похоже нет у вас РЕ. Не понимаю зачем тогда тянуть сие... а в подвал спуститься и посмотреть откуда ноги растут?
25.12.2013 в 08:27:18
STAS_V написал : Впритык. Кроме модульного оборудования Вам надо где-то разместить 4 нулевые шинки.
мини прагма рулит (там шинки 2 уже стоят и автоматные места не занимают)
26.12.2013 в 01:43:41
luzgin написал : мини прагма рулит (там шинки 2 уже стоят и автоматные места не занимают)
Да, весьма удобные щиточки.
26.12.2013 в 05:12:38
мини прагма рулит
Да, весьма удобные щиточки.
Хрень. Тесная и мелкая. А в накладной еще и дин-рейки несъемные и пластиковые. Купил. Собрал. Разобрал. Купил Unibox побольше (тоже не фонтан, правда) и собрал в нем, добавив еще линий заодно. В этой будет слаботочка. Но зато Минипрагма дешевенькая :)
26.12.2013 в 10:07:42
MiniPragma этот как вопрос религии. А вкусы у всех разные.
26.12.2013 в 11:58:34
web-rr написал : MiniPragma этот как вопрос религии
Вопрос что на первом месте: Эстетический вид, удобство монтажа, надежность конструкции — все бы вместе совместиь....
26.12.2013 в 16:04:10
Что скажете по поводу последнего варианта схемы?
26.12.2013 в 16:15:59
dvl написал : Что скажете по поводу последнего варианта схемы?
Вроде все красиво. Я косяков не вижу. Да и оптимизировать вроде больше нечего.
26.12.2013 в 16:20:55
АВВГ - в топку, кондиционеры убрать из под УЗО.
26.12.2013 в 16:28:12
Johnny27 написал : кондиционеры убрать из под УЗО.
У исправных кондеев утечки нет. Если конечно не ставить откровенный хлам... Не вижу смысла убирать кондеи из под УЗО. Начнет выбивать - повод разобраться с кондеем.
26.12.2013 в 16:32:36
не знаю за счет чего это достигается.
На каждой дин-рейке можно установить на один модуль больше с каждой стороны, подрезав фальш-панель.
Фотография щита Volta
P.S. Щит собран немцами, есть некоторые особенности по сравнению с нашими привычными сборками. Запостили, чтобы была видна начинка щита.
26.12.2013 в 16:43:10
Всем спасибо за помощь, еще хотел уточнить по поводу звонка (домофона), его подключить можно будет от розеточной группы прихожей? нет смысла что-нибудь отдельное на него придумывать?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу