Вы изобразили как раз "экстремальный" вариант с проходом через пустоты. В месте пересечения очень трудно попасть протяжкой, а в месте выхода её очень трудно извлечь.
Превышение получится, особенно при длинном буре, очень маленьким - сантиметра 2-3. Например, таким 12х800. Если с двух сторон по шву засверливаться, то вообще почти горизонтально выйдет. Мы при таких дырках в стенах укладывались в габариты короба 16*25. Основная проблема - не зацепить патроном отделанный потолок.
Dim_CA написал :
пройти коробами по полотку" - вот не люблю я этот колхоз.Почему то раньше всё в штробах лежало и не отвлекало взгляд. Ща куда не зайдешь - поликлинику/школу/офис - везде короба эти с кучей отводов. Да и потом если уж делать - тада уж рядом с плинтусом эти короба.
"под минимальным углом через пустоты" - тут не понял.Сделать как красным нарисовано?
"
Так у Вас ровно один получится. Что касается большого количества коробов - мы как-то посчитали, во сколько обойдутся одностононние проволочные лотки и показали итог. Нам покрутили у виска и сказали, что столько денег не было, нет и не будет.
Dim_CA написал :
Я чёто не вкурил что вы имели ввиду:
Если, по причинам религиозного характера, хотите тащить через пустотку, то точно вычислите центр пустоты (можно сделать с помощью определителя металла - в сплошных частях проложена арматура), и засверлитесь под минимальным углом через пустоты. Но при этом протяжку в начале за...есь засовывать точно в середину дырки между плитами, а потом - ловить с другой стороны. Если идти через сплошной бетон, то выйдет сама.
Это как раз то, что изображено на рисунке Dim_CA выше.